排水立管出屋面,必须用防水套管吗高度是多少参照哪个规范呢?



                    
                    
大尾巴喵姬
78381 次浏览 2024-05-13 提问
102

最新回答 (1条回答)

2024-05-13 回答

没有安装防水套管万一此处漏水那么施工方将要花很大的财力物力人力来处理排水立管出屋面是否使用防水套管一般在图纸上会给出,施工方最好还是使用防水套管为好,其高度必须高出屋面的面砖(屋面最高地面)50mm,但是对今后的房屋保修有很大的好处,看似多花了一点钱和人工,如果图纸没有规定使用防水套管那么也就可以不用,不过从经验来看就是图纸没有规定使用防水套管,但是不管是什么套管,还不一定能处理好

追问请问有规范规定吗?回答规范没有规定要使用什么套管,但是要求穿楼板要安装套管,高出地面50mm是有要求的追问请问是哪本规范?回答给排水规范追问给排水设计规范,验收规范,还是图集?请问具体是哪一本?国标还是行业标准呢?编号可以告诉我一下不,我查了很多回答中华人民共和国国家标准

建筑给水排水及采暖工程

施工质量验收规范

GB 50242-2002
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。追问感谢具体到出屋面通气管的套管不知道有没有具体规定?

相关问题

页面运行时间: 0.044025897979736 秒