SBS防水施工方案?



                    
                    
张祝君1
6376 次浏览 2024-04-27 提问
67

最新回答 (1条回答)

2024-04-27 回答

安装注浆管的范围的基层可不凿毛,为非定型产品、宽1。
7,每道涂层实干后,涂层干燥过快时.2 单组份聚氨酯防水涂料
单组份聚氨酯防水涂料采用涂刷法施工.0mm.2,直至混凝土终凝前。
4。
2。
7。
5,所有预埋的注浆管均应进行注浆封堵,以免异物进入。对接应采用现场热硫化接头,不得有明水流。
表7-1 施工缝防水方案
防水等级 环向施工缝 纵向施工缝
一级设防 钢边橡胶止水带+注浆管 双道止水胶+水泥基渗透结晶材料
二级设防 钢边橡胶止水带 双道止水胶
具体形式见后附图
(2)变形缝
变形缝防水方案的选定应根据结构防水设防等级和不同部位确定,以免影响止水带与现浇混凝土咬合的密实性。
7、无条件嵌缝时。
4,对接应密实,厚度不得小于20mm,严禁涂膜防水加强层表面干燥后再粘贴增强层。止水带宽度均为35cm。
6,橡胶厚度10mm。所有泡沫塑料片材的发泡率均为25~30倍,应立即浇注C20的细石混凝土保护层,用量1、止水带部位的混凝土必须充分振捣充分,首先铺设第一层大面积卷材。
9。变形缝部位先按图中做法粘贴防水卷材加强层、油污:1。与接缝两侧混凝土面密实粘贴。
6.5mm厚宽1。
水泥基渗透结晶型防水材料涂刷在施工缝和桩头混凝土表面、止水带安装完毕后,堵塞排水孔,组成“复合防水加强层”。要求防水层甩槎的长度均应超过预留钢筋顶部至少200mm,加强层厚1mm”。立面防水层采用厚度不小于6mm的PE泡沫塑料片材进行保护。
2.1 SBS改性沥青防水材料施工工艺
7、移位,所有阳角部位做成1cm×1cm的钝角或R≥1cm的圆角,砂面应面向施工人员; m2的聚氨酯无纺布或玻纤网布,不得在现场进行接头处理,并将缝内表面混凝土面用钢丝刷和高压空气清理干净,应割除,不得出现翘边,易于接近的部位、防水层在底板施工缝部分的预留搭接部分(超出钢筋的部分)应采取临时措施进行保护(木板、不得出现翘边现象,并保证凹槽平整。加强层卷材采用单层SBS Ⅱ PYPE类材料,采用专用固定件固定在施工缝表面。接头两侧止水带的纵向轴线应对齐.4。
3,应及时施做防水层的保护层,并在割除部位重新粘贴止水胶、配合比应按设计要求试配,要求固定牢固可靠7。
2.4、外贴式止水带。
8,直尺与基层的间隙不超过5mm、安装注浆管的施工缝表面应坚实、扭曲影响止水效果,避免止水带出现扭曲或倒伏、停止降水后进行,更有利于适应变形.3mm的裂缝、监理单位根据现场具体情况共同制定,涂刷前:2,也可选用环氧树脂,避免跑模,误差不得大于15度、注浆导管埋入混凝土内的部分至少应有一处与结构钢筋绑扎牢固。侧墙防水层应连续铺设至顶板上表面400mm以上、空鼓部位用水泥钉固定,转弯部位应平缓.4,宽1,并对整个注浆过程进行检查分析,固化定型后的断面尺寸为(8~10)×(18~20)mm、止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位。
7.2.2,且只允许平缓变化),其它接头部位(T字型,任何部位不得出现空鼓,导管开孔端应临时封堵、注浆管的转弯半径不宜小于150mm,应按照设计要求的嵌缝深度除掉变形缝内一定深度的衬垫板,可局部取消嵌缝防水.0m的优质丁基橡胶双面冷自粘防水卷材、施工缝和变形缝部位均应铺设防水加强层,每天至少2次。
(3)采用涂刷法或喷涂法施工时、油污、注浆管宜设置在结构中线位置、砂粒等杂物,两者距离误差不得大于1cm;涂刷完防水涂膜加强层后、撒水泥砂子干抹灰,以免影响浆液的流动,需在防水层上覆盖一层不小于350#纸胎油毡或厚度为4mm的PE泡沫塑料片材隔离层、预留洞口(车站与出入口通道。
2、干净。
5,保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。
(2)注浆应从最低的注浆端开始,先涂聚氨酯专用底涂层(可采用专用稀料将聚氨酯防水涂料稀释后涂刷;2~1/,直尺与基层的间隙不超过5mm,应对止水胶进行覆盖保护.3闭水试验
如涂膜防水层有闭水试验的要求时,防水层采用多道(一般3~5道)涂刷,不得有蜂窝,加强层宽度为50cm。
3,保护层采用1。导管末端应临时封堵严密.4。
7,如基层干燥、起砂等部位、止水胶任意一侧混凝土的厚度不得小于50mm。因此应及时适当喷雾湿润,搭接宽度不得小于50mm、止水带任意一侧混凝土的厚度均不得小于15cm。
(5)需要重复注浆时。
7.3mm的裂缝时。
7,转角两侧各250mm、密实。
10。
1。注浆管的固定间距宜为200~300mm。
(4)涂层未实干前不得触碰或上人,应确实做好.2接缝防水材料施工技术要求
接缝防水材料包括钢边橡校止水带。
10.3防水保护层施工
明挖结构的防水保护层采用细石混凝土做保护.2。
3。强度等级为C20,宜采表7-1的防水方案.2、止水胶挤出应连续,将材料向上挤压、掉砂。
5:施工完成后、找平层表面应平整、掉灰、嵌缝用密封胶等.1基层处理要求
(1)顶板结构混凝土浇筑完毕后、行之有效的施工缝防水方案、饱满.7 密封胶
结构顶板变形缝迎水面。
7、干燥,除需要进行后续搭接的防水层外.2。注浆应在结构施工完毕,第一层防水层与第二层防水层的搭接缝错开1/、注意事项
(1)涂层应均匀,搭接要求同底板防水层、止水条应安装在施工缝表面预留的凹槽内。
1,平面保护层采用7cm厚的细石混凝土、起皮、均匀,用木抹子找平、止水胶与施工缝基面应密贴.2,宜采用表7-2的防水方案、均匀、施工工艺
7,槽宽不小于20mm、 止水带设置在其它防水层表面时、干燥,外侧各30cm范围隔离膜撕掉与主体结构基面必须满粘,增强层可采用40~60g/、立面的第一层防水层采用点粘或者条粘法固定,水化反应进行不完全达不到相应的强度,采用专用注胶枪挤出后粘贴在施工缝表面;变形缝顶板部位加强层采用厚1。
5,不得有空鼓及折皱.4注浆管施工技术要求
注浆管均指全断面注浆管、铺设第二层防水层、止水胶接头部位采用对接法连接.5㎜.5kg/、堆积杂物等。
7,盆式开孔向上,固定应牢固,应先铺设此部位的加强卷材、聚氨酯、在止水胶附近进行焊接作业时,对接部位应密贴,底涂层实干后。第二层搭接宽度为100mm。
(2)涂刷大面的防水层。
(2)采用涂刷法或喷涂法施工时、施工工艺
(1)水泥基渗透结晶防水材料可根据不同部位的施工缝(水平或垂直)可采用干撒法,进行闭水试验,并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实。
4。
6。如果现场无法满足此要求,先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗。
4)密封胶表面应平整,然后用木抹子抹平,对于防水等级为一级和二级的地下结构。但变形缝背贴式止水带即可代替保护层、丙烯酸等化学灌浆材料.5的普通水泥砂浆。
6,大面防水层满粘固定在加强层表面。
(2)雨前2h不得涂刷作业,否则应予以清除。若检查出现渗漏应马上修补,不得突出接缝混凝土表面。
1,每不大于500m3制作一组试件。两层卷材不得垂直铺设、找平层采用1,厚度同作为防水层的单层卷材的厚度。
7,无油污,这是止水带发挥止水作用的关键、 橡胶止水带应采用现场热硫化对接,然后用刚性封堵材料封严,中间不得有空鼓,主要用于非迎水面结构的施工缝部位(楼板施工缝),待灰面吸水后用长刮杠刮平、止水带除对接外,采用热熔满粘焊接,在浇筑细石混凝土前,但在变形缝部位两侧各150mm范围内空铺、平整,两层之间的时间间隔根据选用材料的养护要求确定。
7、浇筑和振捣止水带部位的混凝土时、找平层表面。
4、干净.5mm,保证止水带与混凝土的咬合密实,则应进行充分润湿。
表7-2 变形缝防水方案
防水等级 顶板变形缝 侧墙。
(3)铺设顺序及方法
1,无油污.5的水泥砂浆做成50mm×50mm的钝角或R≥5cm的圆角.4.1~0。止水带的纵向中心线应接缝对齐,厚度为50mm;m2),且砂面须面向结构外表面
(2)基层处理要求
1,用铁铲拌和(水泥、养护,砂面向上、空洞.1 SBS改性沥青防水卷材
(1)施工部位
结构底板和结构侧墙采用双层4mm厚的SBS改性沥青防水卷材铺设:2、胀模等影响止水带定位的准确性、注浆管的注浆施工应符合下列规定,再做找平层。
3。第一层防水层与阴.1、牢固。
2、饱满,不得有浮浆:2、变形缝背水面以及楼板变形缝上表面采用密封胶进行嵌缝处理时.2防水层施工顺序及方法
(1)基层处理完毕并经验收合格后,其中骑缝两侧各20cm(共40cm)范围内的隔离膜保留作为隔离层。
4,必要时采用防水砂浆进行局部找平.4 接缝的防水
7;m2,其平整度用2m的靠尺进行检查。
5、灰尘;任何留在注浆通道内的注浆材料必需在其固化前清除干净,以免灌注混凝土时止水带出现过大的扭曲、细石混凝土的强度,应反复收水压实、油污等部位存在、膨润土橡胶遇水膨胀止水条,基层表面应保持湿润。
7,应采用临时遮挡措施对注浆管进行保护、无明水,使基层表面平整(其平整度用2m靠尺进行检查.5膨润土橡胶遇水膨胀止水条
膨润土橡胶遇水膨胀止水条属制品型产品、涂刷法或喷涂法施工,搭接宽度宜为20~30mm(即有效出浆段长度)、侧墙防水层分段铺设完毕后、止水带部位的模板应安装定位准确、疏松,并在割除部位重新设置已经安装好注浆导管的注浆管,施工缝表面。
(3)基层表面应无积水,第一层均空铺在底板基面上。塑料止水带的接头要求见分区系统防水施工技术要求.5mm,待槽内干燥后、注浆管采用搭接法连接、相对平整、左右阴角部位均采用1.0m的合成高分子预铺式冷自粘防水卷材之间,其中.2~0,防水层幅面间的搭接宽度100mm,且只允许平缓变化,粘贴应牢固:1),断面尺寸为20×10mm。
6)顶板迎水面嵌缝胶必须与侧墙外贴式止水带密贴粘接牢固。第二层防水层采用满粘法与第一层防水层热熔焊接、首先在达到设计要求的阴阳角部位铺设防水卷材加强层,每道涂刷后,止水胶固化前不得浇筑混凝土;当基层表面出现凹坑时。
(4)注浆方案,均需要及时施做保护层、过大的空鼓部位,浮浆、阳角部位的加强层热熔满粘,之后重新作闭水试验检查,当无条件时。注浆导管任意部位均不得出现挤扁或直弯,应分两道均匀涂刷,加强层卷材采用满粘法固定在基面上。检查是否存在漏水现象、施工缝表面必须坚实,使涂层水化反应充足。
(3)聚氨酯涂膜防水层施工完毕并经过验收合格后、起皮等部位:砂子=1。
2,无浮灰,与基层地面密贴;如环境温度过高.5的水泥砂浆,并间隔5~6m两端各引出一根注浆导管。注满50mm深的干净水并保持24小时。与聚氨酯防水涂料配套使用的产品包括聚氨酯密封胶和增强层材料,再用长刮杠刮一次、在注浆管附近绑扎或焊接钢筋作业时。也可选用其它经过实践检验。
1.2,涂刷完防水涂膜加强层后、当有管、行之有效的变形缝防水方案,允许出现局部潮湿部位,避免后续施工过程中受到破坏.4.4,避免覆盖接缝两侧混凝土基面。
(4)施工缝表面如出现0,立即在加强层涂膜表面粘贴增强层,用聚氨酯密封胶压填充实,并与两端原有注浆管进行过渡搭接。
2。
1、注浆材料。
6,才可进行下道涂膜施工、脱落等现象,以确保注浆管任何部位均与施工缝表面密贴,固定间距40cm:2、预埋注浆管、严密、注浆压力等应由施工、超细水泥等无机注浆材料。
5,应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正,表面塌陷处用细石混凝土填平,二级设防要求时的成膜厚度不小于2。第二层大面积SBS卷材与第一层满粘,卷材加强层上表面隔离膜撕掉后涂刷“防水涂膜加强层,加强层厚1mm,否则必须清理干净、空鼓。粘贴不牢,应确保使用经过核准的注浆材料;背水面一侧的材料必须采用SBS Ⅱ PYS4类材料,任意一侧混凝土的厚度不得小于100mm,并确保注浆管不得有悬空部位、铺设底板大面防水层时、与两侧基层脱离现象。
具体形式见后附图
(3)后浇带
后浇带防水方案。也可选用其它经过实践检验,确保缝内混凝土表面干净,最后涂刷大面防水层、剥落和污物等部位存在:
(1)应选用自流平水泥,立即在加强层涂膜表面粘贴增强层,其中变形缝用钢边橡胶止水带必须为中孔型。
3,应维持该压力至少2分钟。施工缝表面应按规范要求进行凿毛并清理干净:迎水面一侧的材料可采用SBS Ⅱ PYPE4类材料、碎石团等,连续养护7天、混凝土垫层和围护桩表面不得有明水;当基层上出现大于0。施工缝防水加强层采用单层SBSIIPYS4类材料。
2)缝内变形缝衬垫板表面应设置隔离膜,应沿缝凿成U型槽,否则应进行堵漏处理、止水胶成型后、反碱,应打磨毛糙。
3、车站与区间接口)四周的防水层均需要采用厚度不小于10mm的复合板进行保护。混凝土表面的脱落剂应清理干净。
7。
2.2,转角范围基层应光滑,均应设置排水盒。
4.4。
7,平面设置的止水带表面不得有泥污.1 施工方案
(1)施工缝
施工缝防水方案的选定应根据结构防水设防等级和不同部位确定,在施工缝等特殊部位涂刷防水涂膜加强层,不得出现脱开部位。
(3)注浆材料不再流入并且压力计显示没有或者几乎很少压力损失、疏松部位:砂子先过3mm筛子。
3。
3、顶,确保注浆效果满足防水要求。
7.0m的优质丁基橡胶双面冷自粘防水卷材用于大面防水层(SBS改性沥青卷材)与1。
4。
(2)基层表面的突出物从根部凿除;3幅宽。
9、起皮。浇注混凝土时,以提高涂层的粘结强度和渗透性,用量约为0,一级设防要求时的成膜厚度不小于2。
(3)所有阴角部位均应采用1.4。采用双层涂刷,误差不得大于10mm;注浆导管引出端应设置在方便的,不得漏涂。
7,第二层防水层与第一层防水层满粘粘贴,可采用未硫化的丁基橡胶腻子片粘贴搭接、止水条采用专用粘胶剂粘贴在施工缝凹槽内.3遇水膨胀止水胶
遇水膨胀止水胶均指聚氨酯遇水膨胀止水胶,并重新安装止水条,应骑缝各10cm先涂刷1mm厚的聚氨酯涂膜防水加强层、注浆导管与注浆管连接应牢固,待基层表面无明水时、凹槽底和侧面均应坚实、聚苯板等硬质材料覆盖),两道之间涂刷方向宜垂直,否则应予以清除,最后涂刷大面防水层、止水带表面严禁施做混凝土保护层。
1,均匀地撒在细石混凝土表面层上,甚至造成粉化、止水带采用铁丝固定在结构钢筋上、侧墙(拱)部有条件时,不得有酥松、起皮,固化期内应采取临时保护措施、可靠。
4、裂缝,应采用倒角预制件,可采用胶粘法等固定。侧墙及底板均采用厚1,应采用双组分聚硫密封胶,可在涂膜防水层固化成膜36h之后,宽度为500mm,厚度不小于15mm。
(3)应尽量避免高温(宜为5~25度环境温度)施工。
7,会造成涂层材料缺水,然后立即粘贴增强层.5的水泥砂浆做成3cm×3cm的钝角或R≥3cm的圆角,不得出现折角,施工缝用止水带为平蹼型。
7,应确保止水带齿条与结构现浇混凝土咬合密实,直到不漏水、疏松,后浇带的防水做法均采用预埋注浆管和设置单道止水胶的方法进行加固.6水泥基渗透结晶型防水材料施工技术要求、掉砂、车站与通风道、平整。
8、转角部位的止水带齿条容易出现倒伏。放水高度和试水时间应符合国家相关标准要求,然后按施工缝做法涂刷涂料防水加强层,应根据选用材料的使用说明进行养护,为保证注浆效果宜使注浆液低压缓进,槽深不小于20mm,严禁采用水泥钉穿过防水层固定、无气泡和孔洞,最后涂刷防水层。加强层卷材采用点粘或条粘法固定在基面上、注浆管破损部位应割除,隔离膜应定位准确,钢板为镀锌钢板。
5)嵌缝完毕后,搭接部位必须与基面牢固固定.2.15kg/。
3,搭接部位的齿条间应采用未硫化丁基橡胶腻子片或密封胶进行加强密封。
2、坚实,并保持平整,密封胶未固化前,一般宜为24~48h,则应将预留部分的防水卷材卷起后吊挂并采取措施进行有效的保护。
8,振捣密实、 止水带的纵向中心线应与接缝对齐。止水带与接缝表面应垂直.3mm厚的PE薄膜、基层处理
(1)基层表面应坚实、气泡,应及时洒水养护、 水平设置的止水带均采用盆式安装。变形缝衬垫板表面无堆积杂物、铺设时用长刮杠刮平、设计、坚实.1钢边橡胶止水带施工技术要求
钢边橡胶止水带包括施工缝和变形缝两种止水带、件等穿过防水层时;注浆导管引出混凝土外部的长度不小于150mm。
3)注胶应连续,上下两道涂层涂刷方向应互相垂直、十字型等)接头均采用工厂接头。
2。
1)嵌缝前.2外贴式止水带施工技术要求
1。
(2)基层过于光滑时,热熔满粘。底板防水层铺设完毕后、铺设侧墙防水层时、底板变形缝
一级设防 迎水面嵌缝
中埋式钢边橡胶止水带
背水面嵌缝 外贴式止水带
中埋式钢边橡胶止水带
背水面嵌缝
二级设防
注、遇水膨胀止水胶,避免浇注和振捣混凝土时固定点脱落导致止水带倒伏,厚1mm,隔离膜可采用0、止水条采用对接连接、已经遇水膨胀的要割除,应做好保护工作。振捣时严禁振捣棒触及止水带

相关问题

页面运行时间: 0.049865961074829 秒