家有双菱空调kfr-70lw/d故障、如何排除?



				
				
echorabbit123
87895 次浏览 2024-05-26 提问
78

最新回答 (4条回答)

2024-05-26 回答

一、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。二、检修步骤:1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。
3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。
4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。 

2024-05-26 回答

1.显示E4是室外排气温度过高保护;2.刚一开机就显示有可能是:排气管温坏、所连的线路接插件接触不良;3.(直接在室内机就可以测得到的,线是直接连到内机显示板上的);4.显示板坏(可能性很小);


5.过一会开显示有可能是:缺氟(差得不是行多,不会显示低压保护的)、

外机散热不良、压机坏(可能性很小);


6.重点考虑系统空气,堵,和佛的问题。


海双菱空调故障代码E4指的是:室内管温开;E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。 