消防通风排烟管道安装要求有哪些要注意哪些方面?



				
				
自high患者
30553 次浏览 2024-04-28 提问
82

最新回答 (6条回答)

2024-04-28 回答

利通达消防公司拥有完整.科学的质量管理体系.实力和产品质量获得业界的认可,本公司提供从设计、安装、调试、培训到长期维修的一条龙服务;欢迎各界朋友光临参观指导和业务洽谈。我公司代理销售以下产品:
1、消防咨询
2、排烟管道安装
3、消防水电安装
4、通风管道工程
5、中央空调工程
6、地下通风工程
7、消防排水工程
8、消防维保
9、消防批文办理公司的宗旨是:质量
第一、坦诚合作、精心组织、严格管理、规范施工、保证工期、一条龙服务。公司的质量方针是:领导重视,全员参与;系统管理,方法得当;事实决策;持续改进;互利共赢,顾客满意;符合消防规范,安全重于泰山。

2024-04-28 回答

个人觉得以下几家重庆厨房排烟管道安装公司比较好,安装技术比较高:
1、重庆金刚冷暖设备有限公司
2、重庆澄南思盈通风设备有限公司
3、重庆双赢厨房排烟通风管道有限公司希望我的回答对你有帮助。

先说《建筑设计防火规范》:9.1.4机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。9.1.5防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:1采用金属管道时,不宜大于20.0m/s;消防验收时对烟道尺寸没有具体要求。但对安装材料、室内及室外安装位置、是否接临易燃可燃物会重点检查。消防检查其他重点如下:
1、安全疏散通道;
2、电气设备是否达到防火设计施工要求;
3、消防器材(干粉灭火器);
4、烟道和灶具是否有油污堆积(易引发火灾)
5、隔油池;

2024-04-28 回答

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)
1.1 设备及配件进场
1.1.1 一般规定
1、 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。
2、 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的
代表。
3 、设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。
4 、设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造
成设备损伤。
1.1.2 风管
1 、普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表7.1.2的规定。
表1.1.2 钢板风管板材厚度(mm)
风管直径或长边尺寸b 
b 送风系统 排烟系统
b≤320 0.5 0.8 
320<b≤450 0.6 0.8 
450<b≤630 0.6 0.8 
630<b≤1000 0.8 1.0 
1000<b≤1250 1.0 1.0 
1250<b≤2000 1.0 1.2 
2000<b≤4000 1.2 按设计
检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。
2、 防火风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定;
风管的本体、框架与固定材料、密封材料等必须为不燃材料,耐火极限应符合设计的规定。
检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查。
1.1.3 风管部件
1 、防火阀和排烟防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。
检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。
2 、电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。
检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
1.1.4 风机
1、 防、排烟风机必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。
检查数量:全数检查。
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。
1.1.5 其他附件
1 、挡烟垂壁应采用不燃材料或难燃材料制作,活动挡烟垂壁的驱动装置动作应可靠。
检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
2 、电动的排烟窗的驱动装置动作应可靠。
检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。
检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。
1.2 防、排烟系统的施工
1.2.1 一般规定
1 、防、排烟系统的施工应严格按照设计图纸施工,并制定必要的施工方案,施工图纸修改应有设计单位的变更通知书或技术核定签证。
2 、承担防、排烟系统工程项目的施工企业,应具有相应的工程施工承包资质及相应的质量管理体系。
3 、防、排烟系统的设备安装,应符合其产品说明书的有关要求。
1.2.2 管道系统的施工
1 、对风管制作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行,主要包括材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。
2 、管道系统安装完毕后,按系统类别进行严密性检验,检验以主、干管道为主。其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1) 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2) 风管的允许漏风量,应符合以下规定:
低压系统风管 QL≤0.1056 P0.65 [m3/(h·㎡)] 
中压系统风管 QM≤0.0352 P0.65 [m3/(h·㎡)] 
排烟管道均按中压系统的规定。
式中:
QL ,QM ——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量
[m3/(h·m2)];
P ——指风管系统的工作压力(Pa),风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,见表7.2.2,其中防、排烟系统为低压、中压系统。
表1.2.2 风管系统类别划分
系统类别 系统工作压力P(Pa) 
低压系统 P≤500 
中压系统 5001500 
3) 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形风管规定值的1.5倍;
4) 低压系统的严密性检验可采用漏光法检测,检测不合格时,作漏风量测试;中压系统应在漏光法检测合格后,作漏风量测试。

2024-04-28 回答

水电安装数据常用的有:
1、给排水管道、外落水管、空调冷凝管的预埋及安装调试。符合图纸及规范要求,验收合格。
2、采暖工程的安装、调试。符合图纸及规范要求,验收合格。
3、强电:所有图纸设计的电气部分及防雷接地的预埋、安装、调试,符合图纸及规范要求。(注:并包含弱电、通风管洞及消防弱电的一次、二次预埋,并保证管路畅通)
4、弱电穿线、桥架的安装调试,符合图纸要求,验收合格。
5、消防穿线、管路、保温等的安装调试,符合图纸要求,验收合格。
6、通风排烟的安装、调试,符合图纸及规范要求,验收合格。

相关问题