有没有人知道中央空调水流开关故障如何维修?



				
				
旺泰纺织
36434 次浏览 2024-05-21 提问
54

最新回答 (4条回答)

2024-05-21 回答

你好,检查水流开关本身的信号接线是否有异常;检查水系统水流、包括水泵在内的部件工作是否正常。 水系统中央空调出现水流开关故障一般是由于水流开关本身故障或者是水泵异常、过滤器异常、阀门异常等导致实际循环的水流量严重不足,主机保护性停机。 请检查水泵工作状态,水泵前后水系统管路上的阀门是否完全打开,水管路上的过滤器是否有堵塞。

2024-05-21 回答

空调故障代码网提供在中国的所有的品牌中央空调故障代码查询所用,麦克维尔中央空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键词,一搜就能找到自己想要的故障代码。

2024-05-21 回答

中央空调水机主管道上的“水流开关”是用来检测主管道内水流是否正常的; 如果水泵故障或者是管道堵塞导致水流过小,水流开关都会动作,给主机“不开机”的信号,以保护主机。 但是,当水流开关损坏或者是人为端接的时候,往往会造成主机出现更大的故障的。

