哪位了解超薄性防火涂料厚度一般是多少?



				
				
xiaotian0001
39080 次浏览 2024-05-05 提问
101

最新回答 (4条回答)

2024-05-05 回答

一平方到底应该刷多少防火涂料才合理①超薄型钢结构防火涂料,3mmc以下厚度,耐火时间为0.5小时,每平方米用2公斤超薄型钢结构防一平方到底应该刷多少防火涂料才合理①超薄型钢结构防火涂料,3mmc以下厚度,耐火时间为0.5小时,每平方米用2公斤超薄型钢结构防火涂料;②薄型钢结构防火涂料,8-45mm厚度,耐火时间为0.5小时,每平方米涂刷1公斤,消防要求是3mm验收标准,其厚度也可根据业主施工要求来进行施工。③厚型钢结构防火涂料,耐火时间3-3.5小时,每平方米7公斤,但是厚涂型钢结构防火涂料要注意了,在进行施工时,需要分遍进行涂刷,首次一般涂刷3-5mm,之后每遍在7-10mm之间。应注意在前一遍干燥或固化后才可进行第二遍的涂刷。直至达到施工要求的厚度。由于厚涂型防火涂料厚度较高,下面就由我们博雅小编给大家讲解一下其具体施工要求及注意事项:
1、基材处理:施工前要彻底清除掉钢件上的灰尘、油污和浮锈,然后在处理好的钢件上刷防锈底漆。
2、防火涂料施工:可采用抹子手工涂抹或机械喷涂。
(1)涂料的配比:防火涂料︰钢防胶︰水=1︰0.12︰0.85(注:配比中的水可根据防火涂装工艺适当调整添加量)。
(2)涂料的拌合:先将涂料倒入混合机加水拌合15min后,再加钢防胶充分搅拌5~10min,使稠度达到可喷程度。
(3)喷涂施工:喷涂时喷枪要垂直于被喷钢件表面,距离以40~1500px为宜,喷涂气压应保持在0.4~0.6Mpa。第一层喷涂厚度5mm,以后每层厚度以7~10mm为宜,直到达到所需厚度为止。待第一层表干后方可喷第二层。
(4)抹涂施工:将拌合好的料手工抹涂,抹涂每遍涂层厚度为10mm为宜。本涂料应贮存在干燥通风、温度在0℃以上的仓库内,防止日光曝晒。保质贮存期6个月以上。包装和运输应防雨、防潮。

你好,根据GB14907-2002《钢结构防火涂料》规定:厚型:涂层厚度在7-45mm的防火涂料薄型:涂层厚度在3-7mm的防火涂料超薄型:涂层厚度小于3mm的防火涂料厚型防火涂料属于非膨胀型钢结构防火涂料,一般由:粘结剂、无机耐火保温材料、助剂等组成。涂层遇火不膨胀,通过自身的隔热性能提高被保护构件的耐火时间。

2024-05-05 回答

超薄性防火涂料厚度一般是:
1.薄型钢结构防火涂料的厚度在《钢结构应用技术规范(CECS24:90)》中并没有详细的规定,里边的厚度是指某一厚度必须(至少)达到多常时间的耐火极限。
2.第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。希望可以帮到你,望采纳。

相关问题

页面运行时间: 0.1570930480957 秒