地暖靠窗边地板会产生冷凝水吗,有人知道这个原因啊?



				
				
大嘴Yuki
65449 次浏览 2024-05-24 提问
128

最新回答 (5条回答)

2024-05-24 回答

这种小商品不贵的,一米的价格在3~10元之间。冷凝水就是冷水管外边因冷凝产生的水,通俗的讲就是冷水管外边的汗。制冷管外边保温不好就会出现冷凝水。制冷设备蒸发器在制冷过程中就会产生冷凝水,用水管引流到下水道或室外。像冰箱产生的冷凝水是自行蒸发。空调产生的冷凝水是引流到室外。超市的岛柜冷凝水排到下水道。

2024-05-24 回答

你好,详细的原因以下给你介绍分体式空调机组,对于壁挂式、吊顶式、立柜式机组,由于各种原因,往往会造成室内机组部分漏水、滴水的现象。这种情况.往往影响机组的正常运行,必须查明原因.排除故障。室内机漏水一般由下列原因引起:1)安装不符合要求。室内机的冷凝水排除是依靠水的重力自行流出的,因此,冷凝水排水管必须沿排水方向有一定的坡度。一般应大于1%。若坡度不够,甚至排水管r1高于冷凝水盘出水口,这会造成冷凝水排水不畅.甚至溢出的情况。2)冷凝水盘破损或有裂缝。由于运输、安装等原因,致使盛水盘损坏,应重新修复后使用。3)冷凝水盘出水口与排水管接口受损或接口没按要求接妥。4)排水管或排水子l发生堵塞,须把堵塞物清除。5)排水管折瘪或排水管破损。及时的更换破损的排水管,对于压瘪的使其恢复正常。6)冷凝水盘没按要求保温,或保温部分发生破损。由于冷凝水温度较低。产生二次结露而发生凝水、滴水现象。根据以上原因。查明故障部位。重新调整排水管位置,使排水管由内向外倾斜,或修复好冷凝水盘与排水管的接口,疏通排水孔和排水管。

2024-05-24 回答

你好,中央空调管道材料—冷媒管 材料:冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。 要求:如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。焊接前要保证切口表面平整光滑,穿墙时一定要先将管头包扎紧密,冷媒管外一定要套上质量优良的保温管,防止冷/热量散失及制冷运行时产生冷凝水。 中央空调管道材料—冷凝水管 材料:空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。希望对你有用!

中央空调管道材料—冷媒管 材料:冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。LED水冷有冷凝水,怎么解决

请问怎么解决LED水冷里有冷凝水呢?LED散热为什么没有水冷的装置呢?

冬天阳台窗上有冷凝水

可到了冬天窗户上有冷凝水一直往下淌,地板都泡了。当时为了省事客厅全铺的地板,落地飘窗我家阳台是南阳台

门窗冷凝水是什么原因造成

门窗冷凝水是什么原因造成

如何防止室内出现冷凝水现象

顶棚和更衣箱发霉我是一家大浴场的工程人员,浴区与更衣室未分离,请问哪位高人指点一下关于这个问题的补救和解决措施,天气开始变冷的时候,室内更衣室靠近窗户的地方出现大量冷凝水,所以一到这个季节,由于浴区在设计时考虑不足,谢谢
问题补充:真是开也不是,排风和送风都会降低室内温度,让客人感到很冷,可非常矛盾的是排风和送新风设备我们都安了,不开也不是

ppr管制冷埋墙里会有冷凝水吗

ppr管制冷埋墙里会有冷凝水吗

为什么石材表面不会有冷凝水

石材会吸附水分吗?它的表面凝不凝水与石材的什么因素有关?

为什么石材表面不会有冷凝水

石材的表面很少会看到有冷凝水出现,这是为什么?如何解释?