兆欧表工作原理是什么,怎么接呢?



				
				
贝贝781213
11465 次浏览 2024-04-27 提问
105

最新回答 (4条回答)

2024-04-27 回答

500V,2000V兆欧表推荐华意电力生产的DMG2671数字兆欧表产品参数1.使用条件:环境温度:0℃~+45℃相对湿度:≤85%RH。2.输出电压等级、测量范围、分辨力、误差:输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V。测量范围:0~19990MΩ。分辨力:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ。相对误差:0~2000MΩ≤±5%±2d,2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d。3.输出最高电压带载能力及短路电流:电压/负载:2500V/20MΩ。电压跌落:约10%。短路电流:>1.6mA。4.电源适用范围、功率损耗:直流:8×1.5V(AA,R6)电池。交流:220V/50Hz。功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W。5.体积与重量:体积:235mm×200mm×135mm。重量:<1.4kg。相关价格可以咨询武汉华意电力科技有限公司,绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表

2024-04-27 回答

你好,当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差。

绝缘电阻测试仪的价格很便宜的,参考型号BY2671,BY2671系列数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。