地下室加压送风怎么做,地下室加压送分在什么条件下做。?



				
				
原谅未来的未来
35008 次浏览 2024-06-06 提问
75

最新回答 (3条回答)

2024-06-06 回答

按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定,采用自然排烟的疏散楼梯,每五层开窗面积不小于2.0平方米就满足要求了,因此,你们这种情况,只要第二至第五层开窗面积大于等于2.0平方米,就符合要求了。

2024-06-06 回答

按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定,采用自然排烟的疏散楼梯,每五层开窗面积不小于2.0平方米就满足要求了,因此,你们这种情况,只要第二至第五层开窗面积大于等于2.0平方米,就符合要求了。

2024-06-06 回答

按照规范这条6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:6.3.1.1 一类公共建筑。6.3.1.2 塔式住宅。6.3.1.3 
十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
确认是否为消防电梯,如是,则按下条
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。8.3.1.2 
采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。