哪位能介绍一下高低压配电验收方法能不能具体说一下。?



				
				
阿菈VinU菟
4209 次浏览 2024-05-24 提问
85

最新回答 (5条回答)

2024-05-24 回答

低压配电柜进场验收方法和过程如下:
1、看看配电柜有没有运输过程损伤的问题
2、看看是否与清单上的货物一致、数量是否齐全
3、说明书、合格证是否齐全
4、这些都完成了后,请客户代表签收验收单低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。

2024-05-24 回答

在市区,无论你那个地方那个设计院出的图纸都须让供电局审图确认盖章(一般会再指定一家设计院改下收点审图或是说深化设计费),然后再请他们指定的施工队伍才能验收通过。那么如果工程在市郊,或是下辖市呢?
一、是否当在的供电所或是供电局有这个验收资格。
二、如果没有,是不是要提方案给有验收资格的供电局提请验收?
三、高低压配电房图纸报建时不用报供电局门吧,是否是为了通过验收才在施工前给图纸他们审核盖章。
四、是不是每个汲及到高压的都需要有具有验收资历质的供电主管部门的盖章才能施工。

2024-05-24 回答

供配电系统验收标准?
1、?高压开关柜的数量不少于6台时,可与低压配电屏设置在同一房间内,但高压柜与低压
配电屏间距应不小于2m。?
2、?不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的(即干式、环氧树脂浇注绝缘式)电力变压
器,当环境允许时,可相互靠近布置在同一个室内。?
3、?高、低压配电室的门要向外开,室内只设通风窗,不设采光窗,并应有防止雨、雪及蛇、
鼠类小动物从门、窗及电缆沟等进入室内设施,通风窗的面积,根据变压器的容量、进风温度及变压器中心标高至出风窗中心标高的距离等因素确定。变压器室一般采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温度差不一大于15℃。通风窗应采用非燃烧材料。?
4、?高压配电室内各种通道的最小宽度,按GB50053—1994规定:?
单列布置:?????(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜),?双列面对面布置:(柜后维修通道800㎜,柜前操作通道:固定式柜2000㎜),?双列背对背布置:(柜后维修通道1000㎜,柜前操作通道:固定式柜1500㎜),?
5、?高压配电室如果采用电缆进出线而开关柜为2.2m左右时,高压配电室高度为3.5m为了
布线和检修的需要,高压开关柜下面应设电缆沟。?
6、?低压配电屏前后通道最小宽度,按GB50053—1994规定:?
7、?电缆敷设的基本要求:根据国家标准GB50168—1992《电气装置安装工程电缆线路施工
及验收规范》,电缆敷设应符合以下规定:?
(1)?电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。?
(2)?三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套做中性线。

2024-05-24 回答

一、低压配电室的要求1)门应向外开,门口装防鼠板;2)有采光窗和根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架;2)高低压电缆桥架应尽量

有个青岛项目,想咨询下供电部门高低压配电房(10KV)净高有没有要求?

高低压配电房的程序

四?一、如果没有,无论你那个地方那个设计院出的图纸都须让供电局审图确认盖章(一般会再指定一家设计院改下收点审图或是说深化设计费)在市区。那么如果工程在市郊、是否当在的供电所或是供电局有这个验收资格、是不是每个汲及到高压的都需要有具有验收资历质的供电主管部门的盖章才能施工、高低压配电房图纸报建时不用报供电局门吧,是否是为了通过验收才在施工前给图纸他们审核盖章,或是下辖市呢?三,是不是要提方案给有验收资格的供电局提请验收。二,然后再请他们指定的施工队伍才能验收通过