预应力混凝土管桩施工方案,简单介绍下?



				
				
简单已逝
2528 次浏览 2024-04-26 提问
68

最新回答 (4条回答)

2024-04-26 回答

根据施工现场情况,全部预制梁采用在11#台台后的路基上来集中预制,人工移梁、架桥机吊装的施工方案,其施工工艺流程为:地基处理→测量→场地硬化→台座底模制作→绑扎钢筋→安装预应力管道→立腹腔内模→立外侧模→浇注混凝土→张拉预应力→压浆→封锚→移存梁→吊装就位。(一)、预制梁场地、台座和模板 希望可以帮到您。

2024-04-26 回答

1.总则2.施工准备3.测量 3.1一般规定3.2管道中线控制测量3.3高程控制测量3.4施工测量4.施工排、降水 4.1一般规定4.2排水井排水4.3轻型井点降水4.4深井泵降水4.5冬、雨期施工5.土方工程5.1一般规定5.2挖槽5.3地基处理5.4支撑5.5管道交叉处理5.6施工便桥5.7沟槽回填6.下管 6.1一般规定6.2吊车下管7.给水管道辅设7.1一般规定 7.2铸铁管、球墨铸铁管铺设7.3预应力钢筋混凝土管铺设7.4钢管铺设 7.5硬聚氯乙烯(PVC-U)管安装7.6管道附件安装7.7钢管道内、外防腐7.8水压试验7.9冲洗消毒7.10冬、雨期施工8.排水管道铺设8.1一般规定8.2基础与稳管8.3水泥砂浆接口8.4“四合一”施工8.5柔性接口8.6闭水试验8.7冬、雨期施工9.管渠 9.1砖及混凝土砌体砌筑管渠9.2石砌筑管渠9.3现浇钢筋混凝土管渠 9.4预制装配式管渠9.5管渠防水层施工9.6管渠严密性试验10.穿越河、渠管道10.1一般规定10.2施工准备10.3围堰或渡管导流10.4沉管法铺设管道10.5导流、降水开槽铺设10.6管桥施工11.顶管施工11.1一般规定11.2工作坑及后背11.3设备安装11.4顶进11.5测量与纠偏11.6中继间11.7触变泥浆减阻11.8土层加固12.盾构法施工12.1一般规定12.2工作竖井施工12.3配套机械设备选择12.4盾构机安装12.5掘进12.6注浆12.7量测与监控12.8管片 12.9盾构法施工质量13.浅埋暗挖施工13.1一般规定13.2施工准备13.3施工竖井 13.4管道土层加固与土方开挖13.5初期衬砌13.6监控量测13.7防水层13.8二次衬砌14.附属构筑物14.1一般规定14.2检查井及闸井14.3雨水口14.4支墩 14.5进出水口构筑物■总则 1.0.1为加强北京市给水、排水管道工程施工的技术管理,提高施工技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规程。1.0.21.0.3 本规程遵循以城市给水、排水管道实践有效的施工技术,保证国家现行的有关技术标准的实现。给水、排水管道工程应按设计文件和施工图纸施工。变更设计应经过设计单位同意和有关方面确认。 1.0.41.0.51.0.61.07 本规程适用于北京市行政区域内,一般地质环境条件下的新建、扩建、改建的城市室外给水、排水管道工程。市域外的城市在确保工程质量的前提下,实现科技进步,应采用新技术、开发新工法。在采用新技术、开发新工法时,应经过试验,进行对原材料、半成品和成品的技术条件与试验方法,本规程未作规定者,应按国家现行有关标准、规范执行,并具有出厂合格有关施工期内的技术安全、劳动保护、重点文物保护和防火要求等,应遵守国家现行的有关标准与规定。施工现场的文明施 室外给水、排水管道工程在满足合同要求条件下,可参照使用本规程。评审,制定专门规定后方可实施。 证。国家现行有关标准、规范未作规定者,应按设计文件规定的技术条件和试验方法进行。工、环境保护与交通保障等方面应符合国家和地方现行有关规定。 1.0.8本规程对工程质量所列要求,以国家现行标准为基本要求,凡严于国家现行有关标准、规定的,按本规程执行;本规程中未作规定的,可参照国家现行有关标准规定执行。1.0.9 ■施工准备 2.0.1施工前,应组织参加施工管理的人员认真学习设计文件。了解设计意图及技术要求,核对图纸各项数据,发现问题及时向建设单位、设计单位提出研究解决。并形成文件。 2.0.2施工前应组织施工人员参加设计交底,以掌握设计意图与要求,形成交底记录;当施工单位发现施工图有错误、疑问时,应及时向设计单位及建设单位或其代表提出变更要求与质疑,经签署认定后实施。 2.0.3施工前应根据合同规定与施工需要,进行调查研究,充分掌握下列情况与资料;2.0.3.1现场地形、地貌及现有建筑物、构筑物的情况;2.0.3.2工程地质与水文地质资料;2.0.3.3气象资料; 2.0.3.4工程用地、交通运输,施工供水、供电、排水及环境条件;2.0.3.52.0.3.7 交通疏导、通讯条件; 地上杆线、树木,地下电缆、管线及构筑物等情况; 2.0.3,6工程材料及施工机械供应条件;2.0.3.8结合工程特点和现场条件的其它情况资料。 2.0.4将了解和掌握的情况标注在图纸上。对地下交叉管线的平面位置和高程与施工管线的关系,应核实后标注。 2.0.5施工前,应根据建设单位提供的经市规划部门批准的拟建管线位置及有关部门批准的实用地图,实测占地边线桩,核实域内的房屋、各种地上杆线、树木、地下电缆、管线、坟墓等的位置,并核实拟建管线与上述地上、地下构筑物、管线等的关系。2.0.6施工前,上述2.0.5条中的拆迁准备工作已就绪。并应符合下列条件:2.0.6.1居民、企、事业单位的拆迁协议已落实; 2.0.6.2地上、地下管线设施拆迁或加固措施已落实,协议已签署,有关工作已进行;2.0.6.32.0.6.42.0.7 施工期交通输导方案、施工便线业经有关主管部门批准;完成必要的坑探工作。 凡要求具有资质方能上岗的管道施工人员,应按规定经过相应培训,取得上岗证书后,方可从事相应工作。 施工前由施工负责人组织编制施工组织设计及质量目标设计。其内容应包括:总平面图,工程概况;工程特点;施工部署;疏导交通;施工方 法;工、料、机、运计划,施工进度计划;保证质量、安全、消防、环保、文明施工、降低成本和提高经济效益的技术措施。对关键施工部位还应分别编制施工方案、组织设计。 2.0.8施工前,应由设计单位或其委托的勘测单位向施工单位交桩,并办理交桩手续。如原测桩有遗失或移位时应补钉校正。交桩与接桩后的测量工作,应按本规程测量规定执行。 2.0.9施工前,应取得施工许可证及安全生产许可证等。 2.0.10施工前,应向建设单位报送开工申请书、测量复测记录、施工组织设计,并经建设单位审查批准。 2.0.11施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离不应小于表2.0.11规定。 通行车辆载物的最高点与外电架空线路,应保持安全距离。当外电线路电压小于1kv时为1.5m;1~15kv时为3m。施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离外电线路电压 1KV以下 1~10KV 表2.0.11 35KV 最小垂直距离(m)677 ■一般规定 3.1.1给水、排水管道工程施工测量作业开始前应完成如下工作:3.1.1.1学习设计文件及相应的技术规范与标准,掌握设计要求;3.1.1.2 进行现场踏勘,依据有关部门提交的各种平面、高程控制桩、点资料,结合施工方案、施工组织设计制定工程测量具体技术方案; 3.1.1.3对使用的仪器、工具,应认定在规定有效期内,且在使用前完成检查、校正;3.1.1.4应完成交接桩手续。3.1.2 工程测量技术方案应包括下列内容: 工程的平面、高程控制方法;测量作业的具体方法; 计算手段及控制精度设计,测量误差分析和质量目标设计;为配合工程特殊的施工方法,测量工作所采取的相应措施; 3.1.2.1工程的概况;3.1.2.23.1.2.33.1.2.43.1.2.5 3.1.2.6工程进行所需与工程测量有关的各种表格的表样及填写的相应要求;3.1.2.7配备符合控制精度要求的仪具。 3.1.3施工单位在验线过程中,发现平面、高程控制点有疑问时,应向有关部门查询,并应取得准确结果。 3.1.4施工单位接到工程测量控制资料,应作内业汁算复核,并结合工程验线工作,在合同规定的日期内,向建设单位或其代表提交工程验线的书面报告,报告中包括外业观测记录,并获取成果确认。 3.1.5应结合工程设计文件、施工组织设计和施工技术措施,提前做好工程的平面、高程测量数据的准备、计算工作。开工前,依内业准备作施工测量。对现场地形的纵、横断面进行水平测量,实施现场加桩。转角桩、方向桩、高程桩应验桩,作出标志,妥加保护。 3.1.6应核对接入原有管道或河道接头处的平面位置及高程。当分段出图或分段施工时,应相互校核结合部的平面位置和高程。3.1.73.1.9 应施放挖槽边线,堆土、堆料界线及临时用地范围。 测量的记录应使用专用表格,按规定填写,且应编号按序保存。 3.1.8与测量有关的工序操作前,测量员应向操作人员进行测量交底,双方签认交底单。交底单应妥善保管。■管道中线控制测量 3.2.1给水、排水管道工程中线测量应采用合同规定的坐标、高程控制系统。在北京地区施工应采用北京地区坐标系统。3.2.2给水、排水管道中线控制网的布设,应因地制宜,作到确保精度,方便实用,满足施工的实际需要。 3.2.3根据国家有关技术标准的规定各种精度的三角点,含二级以上的导线点及相应精度的GPS点,根据施工需要,均可作为给水、排水管道中线测量的首级控制。

2024-04-26 回答

根据施工现场情况,全部预制梁采用在11#台台后的路基上来集中预制,人工移梁、架桥机吊装的施工方案,其施工工艺流程为:地基处理→测量→场地硬化→台座底模制作→绑扎钢筋→安装预应力管道→立腹腔内模→立外侧模→浇注混凝土→张拉预应力→压浆→封锚→移存梁→吊装就位。(一)、预制梁场地、台座和模板 希望可以帮到您。

2024-04-26 回答

后张法简单讲就是在绑扎钢筋网片的时候预埋波纹管及内衬管,混凝土浇注完成后穿预应力钢绞线,在进行张拉的施工方法

相关问题

页面运行时间: 0.076047897338867 秒