有清楚幕墙防雷设计规范的吗哪位网友晓得?



				
				
君绮罗222
51943 次浏览 2024-05-26 提问
134

最新回答 (6条回答)

2024-05-26 回答

1、建筑幕墙没有明确要求做防雷施工,但是《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求建筑物要做三类防雷设置。 
2、规范第2.0.1条 明确建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

2024-05-26 回答

1、建筑幕墙没有明确要求做防雷施工,但是《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求建筑物要做三类防雷设置。 
2、规范第2.0.1条 明确建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

2024-05-26 回答

(1)、根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求:玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm²。除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。
(2)、某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法:从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢筋(Φ12)焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊、焊接处刷两道防锈漆(以后焊接处均刷两道防锈漆),从而形成一道均压环。为使玻璃幕墙竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向主龙骨进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学腐蚀,在其间加垫1mm厚不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。所有竖向主龙骨的连接处采用40×4铝合金制成的可伸缩的“欧姆弯”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过40×4铝角码两端各用两个M6不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。用φ12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与主体结构防雷引下线焊接。在盖板内侧安装40×4×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢(每段长300mm),两段之间用φ12镀锌圆钢焊接连通。并用φ12镀锌圆钢一端与女儿墙顶φ12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫。希望以上资料能帮助到你。望采纳。

2024-05-26 回答

1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。
2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。
4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。
5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。
6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。
7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。

幕墙的防雷接地应纳入设计体系,符合设计要求。幕墙系统的防雷和防静电设计是确保幕墙工程的安全设计。
良好的防雷和防静电感应性能可确保幕墙不遭雷击或因静电失火和影响整个建筑室内设备的正常使用。由于在幕墙系统中多处因防腐、防噪、断热等原因设置了绝缘材料,因而实际上幕墙的防雷和防静电设施十分必要,我们主要考虑幕墙设计应保证整片幕墙框架具有连续而有效的电传导性,设计按照国家和部委防雷设计的规范和要求执行,我们设计的幕墙本身就有防雷和防静电保护系统及与大楼整个防雷系统的连接设计方案。
(1)幕墙本身的金属件之间应由良好的导电连接,并与主体接地系统有多重可靠的接地。
(2)幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处的梁的纵向钢筋连通。
(3)固定在设均压环楼层上的幕墙竖向主型材必须与均压环连通,连接点处应将表面绝缘层打磨掉。
(4)我们的方法中,幕墙横、竖向主型材通过若干螺钉连接,同时起到连通的作用。与主体防雷系统导通的竖向主型材上的横梁,必须与竖向主型材连通。
(5)在幕墙立面上,每10米以内位于均压环楼层的竖向主型材,把它与固定在设均压环楼层的竖向主型材连通。
(6)幕墙作为一种复合系统,局部采用了大量金属构件,容易产生静电感应,当天空雷云瞬间放电后,云与大地的电场突然消失,这时幕墙的金属杆件感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生高达万伏以上的对地位,这种静电感应电压对人和设备产生危害,必须消除静电对幕墙的影响。

扩展回答

建筑物防雷设计规范

都有什么规范啊,说下看看

建筑物防雷设计规范是怎么样的

建筑物防雷设计规范是怎么样的?主要在哪些方面规定了?大致上有什么内容?

求问变电所防雷设计规范是怎样的

如果不用砖来砌墙,还需要保证一定的隔音还有什么解决方案吗,其次,衣帽间如果不用墙做隔断直接用柜子做隔断可行吗

变电所防雷设计规范是怎样的依据是什么

如果不用砖来砌墙,还需要保证一定的隔音还有什么解决方案吗,其次,衣帽间如果不用墙做隔断直接用柜子做隔断可行吗

建筑防雷设计方案

请问建筑物要怎么设计防雷,有哪些方案比较好?

相关问题

页面运行时间: 0.15580010414124 秒