我亲戚家在装修宾馆,28间房间用的三箱电。五吨容量的空气能热水器都带不动该怎么解决?



                    
                    
毛头猴子
88934 次浏览 2024-05-26 提问
56

最新回答 (3条回答)

2024-05-26 回答

能带动,怎么会带不动?

回答34间宿舍都很轻松除非是你的空气能有问题。追问我也觉得很奇怪,别家宾馆都可以带动。楼下一层楼是餐馆,共用一个线路。是不是餐馆耗电量大了,空气能就带不动了呢回答不管多大耗电,只要电压在360伏以上就能正常运行。怀疑的是你空气能有问题。追问我给你好评了你还会继续回答我吗?回答会的追问一般来说三相电能支持28个房间空调热水同时开吗? 我们这个情况是 不开空气能只开空调,也只能同时开4个,开五个就断电。会不会是电线质量不好?或者是有其他原因?😊回答总线多少平方?要知道是不是三相电的每一相分别9个房间。28个房间,每9个房间一相。追问总线我记不太清,我记得那时候买的分线(走房间的细线)好像是4平方还是7平方来着?首先很感谢你能回答我的问题,谢谢回答没有7平方的线追问那应该是4平方分线有问题吗?回答每4平方走9个房间?每9个房间有多少台空调?4平方线走9个房间显然是不够大的追问九个房间有九个空调空调是那种中央空调分散到每个房间,制热效果特别好,应该功率很大请教你一下,想要带动5吨的空气能热水器和26个空调,需要多少平方主线和分线呢?回答中央空调接在4平方线上的?还是另外接线?你的空调每个多少匹?空气能我计它是3匹主线要25平方以上,追问空调接到4平方上的,空气能接再10平方的线上。总线是16平方那有什么办法能启用空气能?回答线路电线不够大,直接影响你的空气能。追问换主线?装变压器?回答换主线或再多拉一组三相四线追问可是房间里都埋的暗线,不好拆,有点难办回答外拉一组去空气能追问不需要装变压器吧回答只能自己想办法改变线路。变压器功率因数多少?追问埋在墙里的4平方线可以不拆,直接换个25平方的线吗当初为了节省经费,买的便宜非国标的4平方线回答4平方线安全电流36安,追问你说的意思是 再单独拉一组三相四电只接空气能吗?回答220伏每千瓦4.5安,你自己算一下。是的追问需要多少时间多少钱呢?回答但,你4平方的线进房间都已不够过了,在用电高峰期定会发热。??追问快过年了,想在年前把宾馆弄好,结果卡在用电这里回答必须重新加装线路,不然容易引起过载引起短路烧线。追问一般这种规模的宾馆都是怎么走线的呢?孤陋寡闻了,请您指教🙏当初也不知道那个电工怎么想的! 感觉被坑了! 看来最安全的办法是拆了重新开始埋线回答宾馆都是照明一路、插座一路按线径选空开。追问你能帮我出个主意,有最好的解决方案吗?万分感谢回答有知道你的具体情况,线路路程。比如,变压器低压柜到用电的分路距离追问在供电局里问说装变压器竟然要20多万?我也是深深的无语了。变压器哪有这么贵回答要啊,我这里的用了三十万追问一个变压器真的要30万?不会吧😱回答不用急着装变压器,先看看你用电高峰时测量总电流和电压看是多少。我这就是用了30万追问关键是变压器太贵了,还没有安变压器,在想除了装变压器还有其他解决方法没?回答解决方法就是主线路装大线。追问用什么测高峰电流电压?回答看你的用电量应该主线路用在35平方追问好的,明天给家人提议哈回答就是有用电大的时候测电压是多少、电流是多少。追问蟹蟹😊回答有了这个就能选你的用电线要多大你可以随便问,有空会回复你的。追问好的
2024-05-26 回答

那就问一下装修工人能不能帮你喽。

追问他们说要换变压器,还要把原来埋在里面的线全部掏出来,重新埋线
2024-05-26 回答

10KW

追问什么意思?对电这些不太懂回答空气能功率追问3相四电为什么还带不动呢?

相关问题

页面运行时间: 0.22222089767456 秒