三星级酒店8层,但是装修前未设计卫生间排风管道,现在需设计卫生间排风,客房127个公共的3个,要换气几次?



                    
                    
李李路路
57842 次浏览 2024-05-13 提问
133

最新回答 (2条回答)

2024-05-13 回答

150#PVC管做室外的总管至23楼加雨冒建议在每个卫生间装一个排气扇,在分支设活动百叶防止气体回流,用110#PVC管作每个单元的总管。这样节省使用成本。还有如果是靠外墙的卫生间还可以直接用110的排气扇排气

追问那该怎么确定排放次数呢?130多个卫生间最后集中到2条管道去,你说的管径要调整下吗?回答150#管是16个卫生间的排量,卫生间应该是两个连一起的。追问那我现在130个卫生间分2条pvc管道 dn200。。直接上23楼这样可以吧?到了7楼就排风管井断层了,8楼也和7楼、9~23楼断层。。7、8的层高有5米,天花上的空间很大就是了回答理论上讲用两条200管不能够把130个卫生间的空气同时排出。所以建议放4--6条200管。
2024-05-13 回答

一般高星级酒店的客房都有进风和排风两套独立的管道,进风也就是新风系统现在基本采用前后循环通风。施工具体要看环境,一般在天花板上镂空一个出风口