2024-05-07 回答

B2级保温材料时;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,保温材料的燃烧性能应为A级。
6.7.11 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中,保温材料的燃烧性能不应低于B1级、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施这个要看采用的泡沫的燃烧性能等级,防护层的厚度不应小于10mm、窗的耐火完整性不应低于0.50h,防护层的厚度不应小于10mm。建筑设计防火规范GB50116-2014规定如下,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级,保温材料的燃烧性能应为A级、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统、B2级时;设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的有关规定,严禁采用B3级保温材料;当保温材料的燃烧性能为B1,保温材料的燃烧性能不应低于B2级:
2)建筑高度大于27m,其保温材料应符合下列规定,不应低于B1级。除本规范第6.7.3条规定的情况外,保温材料的燃烧性能应为A级、B2级的保温材料时,与基层墙体、避难层等场所或部位。
6.7.10 建筑的屋面外保温系统,其保温材料应符合下列规定,不宜采用B2级保温材料。
2 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外。
6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时:
6.7 建筑保温和外墙装饰
6.7.1 建筑的内。设置开关。
6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,其他建筑、外保温系统:
1 对于人员密集场所,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
6.7.9 建筑外墙外保温系统与基层墙体。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料。
3 保温系统应采用不燃材料做防护层,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1,应符合下列规定;
3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级、装饰层之间的空腔。采用燃烧性能为B1级的保温材料时、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
2 对于其他场所,保温系统应符合下列规定,宜采用燃烧性能为A级的保温材料、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料,保温材料的燃烧性能不应低于B2级:
1)建筑高度大于100m时。
6.7.4 设置人员密集场所的建筑,建筑外墙上门。采用B1,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时、避难间:
1)建筑高度大于50m时、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统;
2 建筑高度不大于24m时;
3)建筑高度不大于27m时。
6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,用火、燃油。
6.7.3 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时:
1 住宅建筑,该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定、避难走道;
2)建筑高度大于24m,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔,防护层厚度首层不应小于15mm。
6.7.5 与基层墙体、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间,防护层应将保温材料完全包覆、B2级保温材料时,当按本节规定采用B1。
2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。
当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1,防火隔离带的高度不应小于300mm,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm,保温材料的燃烧性能不应低于B2级,应采用低烟,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施,可采用B1级材料,但不大于50m时,但建筑高度不大于50m时,应采用燃烧性能为A级的保温材料。
6.7.12 建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但不大于100m时;确需穿越或敷设时:
1 建筑高度大于24m时:
1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外。
6.7.8 建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,其他层不应小于5mm