这个配电箱怎么每次跳闸都是分闸和总闸一起跳,如图那样的,比如一楼跳闸了,正常的就只跳一楼的空开吧,?



                    
                    
等等等二爷de22
8621 次浏览 2024-05-13 提问
81

最新回答 (1条回答)

2024-05-13 回答

断路器的灵敏程度问题
3,使得一楼开关还没完全跳开的情况下、短路电流足够大1、选型怎么样?是不是分级的
2

追问这个配电箱的结构是分级的。总开是400A,下面的分开是250A