农村新建二层住房,砖混结构,如下图现浇楼板12cm厚,8螺纹钢,单层双向10㎝间距,每间有圈梁,最?
最新回答 (2条回答)
中支座(墙)上面没有配受力负筋,早晚会漏雨水,但是,没有抵抗半嵌固弯矩的能力“现浇楼板12cm厚,这些构造都没有问题,当板中央挠度过大时;由此,板面同样要裂缝,8螺纹钢:
追问谢谢,中支座负筋是放上去的,15cm间距,整楼四周放了450根2m长弯90度7㎝的负筋,是边浇边放的,没有扎在上面。真心谢谢,有必要我会采取你的方案再辅一层。回答那就问题不大。现在屋面板设计多半是双层双向钢筋,因为它常年处于日晒夜露干湿冷热交替的环境,应该加强重视它的耐久性。
1,屋面就更麻烦;
2,连续板变成了简支板.,使用期百分之百的裂缝。
除此以外,不符合规范规定.;板四周边上面没有配构造负筋。
自重压跨等不可能,增大了25倍,板面支座处的负弯矩毫无抵抗拉应力的能力.”,第二跨的挠度系数由0,单层双向10㎝间距!建议及早增加一层50mm厚C25的细石混凝土,再做好防水层,每间有圈梁,最大房4m*5m,板的中支座(墙)上面没有配受力负筋、保护层.00052增大为0.梁板一次浇好,安全问题不必担心,配Φ6@120双向钢筋网、架空隔热层,是两个很大缺陷,跨中弯矩增大.013、板四周边上面没有配构造负筋
其实,楼面4000×5000,板厚120,混凝土C25,钢筋HRB400,采用双向Φ8@150就足够了。
扩展回答
一层砖混 二层后来加盖的砖木房子应该算什么结构
一层为砖混结构,拆迁办给的征收文件上砖混求助 老家拆迁,家里有一幢小二楼,二层是后来加盖的(木梁 瓦顶)、砖木的价格是不一样的
二层砖混结构,一个外阳台封闭式的基础处理
层砖混结构,二层阳台做的挑梁,一个外阳台封闭式的,用不用做基础啊(阳台做的是500高砖,一层阳台下的砖墙还用和基础连接么