地暖公司给我做的设计说明,为什么地暖盘管之间的间距有的是18CM 有的给我们报的却是22CM,这个有什么区别?



                    
                    
qiuchi0808
33579 次浏览 2024-05-21 提问
78

最新回答 (5条回答)

2024-05-21 回答

暖管中距设计要看地暖管直径多少,地板导热效果没有地砖好,中距20-22CM,如果设定一样的中距也没有影响。管子直径如果是16的。
同时限要看地面装饰层是地砖还是地板。地板流量稍大一点,中距15-18就可以了,所以地砖中距可以比地板的稍微大一点。地砖的区域流量可以稍小一点,因为水流量还可以通过分水器的调节阀来调节大小,管子直径如果是20的

2024-05-21 回答

不通的地暖公司的要求不一样,一般在175-250mm之间,经验值

2024-05-21 回答

我们公司做的是15CM和20CM,15CM的是加密区,20CM的是普通区域。

2024-05-21 回答

管径,进水温度。都影响盘管的间距。

2024-05-21 回答

这个设置不影响的,你做的是电缆线吗