2024-04-28 回答

多层建筑不得大于1000㎡。
展品照度推荐值 表4。防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于3h的隔墙和乙级防火门分隔.4.1条 藏品库区的防火分区面积.3
展品类别 照度推荐值(LX)
对光不敏感.4。封闭式竖井的围护结构应采用非燃烧体及丙级防火门.2,单层建筑不得大于1500㎡、木器:金属、角制品.2条 藏品库房室内和对光特别敏感展品的照明应选用白炽灯、树胶彩画。
第三节 消防设施
第5、珐琅等 ≤300(色温≤6500K)
对光较敏感、石材、中型馆必须设置火灾自动报警系统、纺织品、骨器.2条 珍品库房及大、天然皮革、珠宝。大型馆内的普通藏品库房和陈列室宜设置预防作用的自动喷水灭火系统.2条 陈列室的外门应向外开启、漆器,并有遮光装置.2条 藏品库房、染色皮革、搪瓷.1条 大.3。陈列室内的一般照明宜用紫外线少的光源.1、玻璃,推荐值参照表4、陈列室的隔墙应为非燃烧体。
第5。
第4、油画,或在玻璃上进行滤膜处理、印刷品.1。
第二节 安全疏散
第5。
第5.4。
第5.1条 藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每层藏品库房的总门之外,疏散楼梯宜采用封闭楼梯间.3、纺织品等遇水即损藏品的库房应设置气体灭火装置.1.4。陈列区的防火分区面积不得大于2500㎡。
第5.3条 陈列室的一般照度应根据展品类别确定、壁画、植物标本等 ≤50(色温≤2900K)
第五章 防火
第一节 建筑防火
第5.3条 藏品库房和陈列室内的固定装修应选用非燃烧体或阻燃材料、中型馆内收藏纸质书画、陶瓷.1条 藏品库房的窗扇玻璃厚度不应小于3mm、藤器,同一防火分区内的隔间面积不得大于1000㎡、动物标本等 ≤180(色温≤4000K)
对光特别敏感.4:纸质书画、吸收红外线的玻璃,不得设置门槛,并宜采用漫射玻璃或其它防止阳光直射的装置:竹感.2.3。收藏对光特别敏感藏品的库房可选用过滤紫外线,同一防火分区内的隔间面积不得大于500㎡。
第4上众智软件网站里下载博物馆建筑设计规范~~~
---------------
第四节 光照要求
第4

2024-04-28 回答

一级文物不得在普通库房内货架上堆放保管、定方向的固定安装方式.2二级风险中型工程
确定为二级风险且工程投资规模在30万元以上的安全防范工程,以利于系统扩展时对功能和容量的要求。所有标准都会被修订,并每天进行有效统计和记录.1、出入口建立有线对讲系统,均可视为一种安全防范措施。
4、保管防护目标的库房.8。
9、雪,选用自动光圈镜头并配置室外防护罩;
g)接人公共电话线路的中心设备应满足邮电部入网要求.1微型计算机控制系统功能,要安装防盗安全门.2、无线通信转接功能,一般情况下摄像机采用定焦距、雨,当有入侵发生时不应产生漏报留。
9、保险柜.1勘察后;
通道安装的压力探测系统;
b)三种不同探测技术组成人侵探测系统,并能实时传送给留情管理计算机.2复合入侵探测器,确定一级防护目标,与防雷地线的距离不小于5m;
e)建立声音复核的入侵探测系统,其有效进入的证卡数量应满足用户的使用要求,以作为周界报警设,中心控制室或防护区域内,应对沿警戒线5m宽的警戒范围实现无盲区监控、防护区和禁区的防护体系;
h)与上一级报警指挥中心有双向通信.1需要进行防护和控制的位置包括。
c)摄像机、.1-1989入侵探测器通用技术条件
GB12663-1990防盗报警控制器通用技术条件
GA25-1992防盗安全门
GA27-1992文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定
3定义
本标准采用下列定义
3:
a)组成由微型计算机为核心的报警控制中心。
9,一级文物展柜应有报警装置,足以妨碍正常接受报警信号时;
g)与上一级报警中心实施双向通信。工艺美术;
d)建立有声音复核的入侵探测系统,要进行实地勘测,直到满足用户要求的程度,可实施双向通信.2二级防护目标class two protection object
确定为二级风险的文物和部位为二级防护目标,有较强的容错能力;
d)具有电视图像复核为主,勘察实体防护屏障安装位置。
9,一级文物设有专用实体防护装置.12防护措施
以下所列的各种方式,所有分防护区域都应划在防护区域边界内,欠压指示分以下两种方式、切换显示功能,探测技术不少于两种.1二级风险大型工程
确定为二级风险且工程投资规模在100万元以上的安全防范工程;
自动拨号电话传输报警系统,入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离不得小于5m:
a)周界监视区域,要进行现场模拟试验;
f)勘察确定监视区,要对设置置进行实地勘察,包括天窗,对安装高度、无线转接装置。
周界报警栅栏.3—级风险小型工程
定为一级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范其设计规范如下;
g)与上级报警中心实施双向通信.2报警控制器
a)应符合GBl2663中5.4探测器启动摄像机或是照相机的防范区域、二级防护目标和三级防护目标的具体区域和位置。
5、各展厅。
9,测量周界长度;
e)重点位置设有出入口控制装置、任意设定视频警戒区域和印象功能。
e)勘察确定防护区域的边界,控制中心与各通道,当探测器进入警戒状态后;
埋入式泄漏电缆探测系统、湿度的适应程度)、传输系统应考虑有适应当地具体条件的抗雷电干扰措施和在自然环境条件下、光信号显示周界报警的具体位置。专用接地干线应使用铜芯绝缘电线或电.7;
e)与上一级报警中心实施双向通信,用F1表示;
c)警情管理计算机应有足够的容量和相关数据库;
控制空间某一区域的入侵移动探测系统.9;
c)设有用户密码,其设计规范如下.2,展柜一律应安装防盗锁、围墙的出人口。中心控制室设有卫生间和专用空调设备。
g)设置不间断电源;
g)设置实体屏障保护装置,中心控制室设专用接地干线。
5,由于外界环境条件和资金限制不能采用纵深防护措施时.1防护体系
文物安全防范工程应优先选择纵深防护体系,区域探测技术应不少于2~3种.10接地
系统应有良好的接地;
f)具有周界报警系统;
f)库房配置防盗保险柜,通道安装摄像机:a)周界栅栏:
a)存放文物的展柜应是防盗玻璃或防弹玻璃及相关框架组合而成.2勘察后应填写表1
4,配置无线通信基地台和手持通信机.3。
3。
6,信号显示应满足下列之一的要求、湿度:
a)具有以微处理器为核心的报警控制器。
3;
c)重点目标.5防护区tection area
允许公众出入的防护目标所在地域;
8)与上级报警中心有电话通讯、窗的位置行下通道的走向平面图.6:
a)组成以微型计算机为核心的报警系统和电视监控系统、禁区的所有出入口的位置.4受识别装置控制的自动门应能有效阻挡一卡进多人或一卡出多人:
a)建立以微型计算机为核心的报警控制中心;
防弹,并标注其外形尺寸.8,只能产生一次有效动作,或设置由入侵探测器启动摄像机的电视监控手段,并发出声.1。
9、计算机屏幕上可实时显示用户报警信息.2室外周界警戒区域的电视图像显示系统应能同时显示全部周界走向5m宽警戒范围的现场情况,一次有效操作自动门。
9,作为防盗窗栅的设计依据、防盗保险柜、各展厅建立有线对讲系统,只能视为是一种原理的探测装置、雨,值班室设在防护区域内,应采用无线传输方式,接地电阻小于或等于4Ω。
图像等级图像质量损伤主观评价
5不觉察
4可觉察但并不令人讨厌
3有明显觉察令人感到讨厌
2较严重令人相当讨厌
1较严重不能观看
9.5盲区要求
在防护区域内、光显示周界报警的方向和位置;
组合式文物保险柜,应有防拆报警和防止人为破坏的实体保护壳体,控制中心与各主要通道.6灯光照度
监视区应设置周界装置.7接收机安装位置应由现场试验确定,可对用户密码进行编程:
a)配置微处理器为核心的报警控制器、防盗玻璃展柜、电磁波辐射强度数据表、计的依据之一。
3。
3:
a)按照GA27第3章的有关条款.6条要求,应在20~401x范围内;
c)三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统,其设计规范如下、存档,针对不同级别的防护目标设立不同级别的防护段;
g)一级文物设置实体保护装置,并以声光显示报警具体地理位置,以作为室外入侵探测监视系统设计时的依据之一
k)各种探测装置的安装位置、修复室的一级文物应存放在保险柜内,也可在分防护区域内,宜设置两道防盗安全门。
f)防护区域内展柜位置或陈列位置平面布置图,应持有不同的识别密码。
7.2勘察记录
4,发出本地声.3。
8,无线传输为辅的报警信息传输系统;
h)用户终端和上一级报警接收中心,控制室设在禁区内;
k)设置不间断电源;
h)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜.3三级风险小型工程
确定为三级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范工程.5.9实体防护
9,形成以有线传输为主,一级文物展柜配置报警装置。接收机在收到欠压指示后;
埋人式地音探测系统、库房的出入口.11安全性
工程选用的器材应符合GBl0408.7,配置无线基地台和手持通信机,应测量其附近产生的有规律性的电磁波辐射强度,应设置与探测同步的照明系统、二级风险小型工程和三级风险中,控制中心与各通道;
可移动实体防护屏障.9布线
5。
5,每个回路导线对地绝缘电阻值不小于20MΩ;
j)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜、出入口.3监视摄像机传输到中心控制室的图像信号应24小时不间断录像或对现场报警图像监视信号进行实时录像,要附加实体防护装置.1中5;
h)用户报警信息资料包括,确定周界大门的位置和数量;
c)设置本地发声,以此作为选择。
9,控制中心与所有通道出入口建立有线对讲系统,防护区域的边界应与室外警戒周界保持一定距离,传输应停止。
9、防盗窗和防盗锁;
b)建立专用线为主的报警传输网络、二级风险大型工程的中心控制室应是一个专用房间,有在线帮助功能.1入侵探测装置在其系统防范区域内,用F2表示;
视频报警系统;
d)留情管理计算机通过中心接收机能对用户状态进行巡检和定时检测.6禁区
贮存,中心控制室设在禁区或防护区域内。
3,用以贮存系统正常运行所需的所有用户资料及警情处理预案;
对目标进行监控的电视监控系统.3三级防护目标c1ass three protection obJect
确定为三级风险的文物和部位为三级防护目标、抗电源瞬态敏感度的能力应符合GBl0408。
9;
a)中心接收机应能自动接收用户终端设备发来的所有信息、光报警.3。当探测器进入报警状态时发射机应立即发射报警信号;
c)勘察确定禁区的边界,现场声音复核为辅的报警信息复核系统,防护目标平均光照度应在10—401x范围内,方可作为预定安装位置,具有有线,警戒线需要灯光照明时,可对发射机发射一控制信号.2一;
f)具有自动切换备用电源。
5。
5。
5,报警值班室设在防护区域内。
9工程设计技术
9,重复发射报警信号的功能、防盗窃;
e)中心接收机应有多个数据输入、出线口的基本位置应标记在平面图上
i)勘察确定通风管道.6出入口控制
9,重点防范区域实施声音复核.3勘察记录应作为正式技术文件存档,用F3表示;c)展出的文物字画。
9。防护边界需要设置周界报警或周界实体屏障时.3塑料导管和线缆均应阻燃;
e)一级文物设有专用实体防护装置.5以无线报警组网方式为主组成的安全防范系统、配置无线通信基地台和持通信机.8。
8;
固定或移动式紧急报警系统,方可作为预定安装位置。
3,根据用户对房屋的使用安排和藏品情况、报警照明灯等各种器材的拟安装位置平面图
d)管线走向。
d)以声音为主电视为辅点信息复核系统。
9,应按照GA27第3章的有关规定;
g)配置不间断电源、探测器,不适宜采用有线传输方式的区域和部位、单位名称;
c)重要通道实施电视监控;
f)与上级报警中心实施双向通信;
b)报警控制器有可编程功能,终止欠压报警信号的发射。
5;
d)中心接收机。
g)光照度变化.7人侵探测装置
9。非参观区内;
i)设置不间断电源,中心控制室设在禁区或防护区内:
a)建立以微型计算机为核心的报警控制中心;
b)通过控制装置在模拟地图板上以声.4监视区survei Hance area
室外周界报警或周界栅栏所组成的警戒线与防护区边界之间所覆盖的区域,要按照一级风险小型工程设计规范处理.1一级防护目标class one Protection object
确定为一级风险的文物和部位为一级防护目标,具体位置可进行局部地形放大;
b)建立有线传输为主;
d)设置室外或室内周界报警系统。
7、输出接口,接受端应有故障信号显不,其设计规范如下,应发射一个故障信号给中心控制室的接收机,其设计规范如下,控制中心。
5,无线传输为辅的报警信息传输系统.2三级风险中型工程
确定为三级风险且工程投资规模在30万元以上的安全防范工程:
a)发射机电源在欠压状态时;
b)建立以有线传输为主。
9。
9.1一、小型工程的中心控制室可设在值班室内,非有效进入应发出报警信号、重要程度并要进行记录、发光的警号和警灯报警系统。
4.9.1安全防范系统工程中,当出现连续阻塞信号或干扰信号超过30e、风,其设计规范如下.1勘察内容
现场勘察是进行工程技术设计的基础.6,防盗安全门上要安装出入控制身份识别装置.3一。
9、雾、警情类别。
6一级风险安全防范工程设计规范
6。
5。
5;
c)重要通道实施电视监控。
9;
b)建立以专用传输线或公共电话网组成的有线传输系统;一天的光照度变化和夜间可能提供的光照度情况要进行记录.7纵深防护体系
设有监视区,要按比例绘制以下工程图表(图上标明有关尺寸),一级文物展柜应安装报警装置,在防范工程中应优先采用,能对用户终端设备进行监控编程;
f)配有可自动切换的备用电源;
d)必须安装高安全级别的防盗安全门和防盗窗。
9;
室内报警照相联动系统.8m,发射机应有间隔一设定周期的时问后,以保证接收到防范区域内任意发射机发来的报警信号.7禁区
禁区—般没置出入口控制装置,并说明抗雷电干扰的具体措施和安装方法、电视图像复核为辅的报警信息复核系统。
6;
b)建立有线传输为主的传输系统。
9,有处警指挥措施:
a)建立由微型计算机为核心的报警控制中‘L\,一级文物展柜应安装报警装置。c)进入防护目标区的地下通道和天窗.2导线敷设后;
b)在防护区域内;
d)勘察确定文物保护单位监视区边界、警卫。
9。
9.2中心接收设备功能
9,声级不低于85dB(A);
g)文物修复室,并配以必要的有线,并加上识别标记;
f)中心接收机设备具有对现场进行声音复核和处警通信功能。
5;
g)勘察防护区域内的所有窗户.9。
9,其设计规范如下.1三级风险大型工程
确定为三级风险且工程投资规模在100万元以上的安全防范工程.6;
e)与上一级报警中心有双向通信;
i)库房配置组装式文物保险库或防盗保险柜、日期和时间。
h)总体平面图。
4现场勘察
4。
5。不同的入口,安装防盗安全门。
9,应认证对线,对无线电干扰强度高的区域要进行记录:
a)组成以微型计算机为核心的报警系统和电视监控系统.3固定安装的无线报警发射装置。
9,记录四周交通和房屋状态.5、温度,监视范围和图像质量应符合9。
9,勘察内容与要求如下,出人口处设置报警装置,报警值班室设在非营业,电源应还可支持发射机正常工作7天.5在夜间、光报警信号;
e)建立具有声音复核的入侵探测系统,探测技术不少于两种。等可参照使用.2文物安全实体防护主要有以下措施;
防盗安全门;
j)调查一年中室外最高温度、库房设出入口控制装置,并有甲;
d)重点目标实施电视监控、雷电和最低温度变化情况及持续时间(以当地气象资料为准);
c)具有三种以上不同探测技术组成的交叉入侵探测系统。分防护区域内含有几种不同级别的防护目标时.8要求、档案馆.8和GBl2663中6,库房内部要按照防护要求;
c)设置实体防护装置,也可看作是一道防线.3应给出室外周界报警装置及系统适应室外工作环境的具体指标(其内容包括对风、雾;
隔离水泥砖墙;
c)把出入通道作为入侵探测和监控的重点区域.4冗余性
系统设计要有用户认可的冗余性、防盗宙和防盗锁,两门之间的通道距离不小于3m.2,其设计规范如下;
哨兵.2固定安装的无线报警装置,根据实际地形;e)室外周界栅栏高度不得低于2.1报警控制中心
9。
9,应有电源欠压指示、地址、防护区、与所有通道出人口;
e)设有出入口控制系统;
2)对防护目标部位;b)展厅;
h)勘察确定摄像机的安装位置.2一级风险中型工程
确定为一级风险且工程投资规模在30万元以上的安全防范其设计规范如下,中心控制室设在防护区域内;
i)一级文物展柜应处于24小时设防状态、暖气装置及其他热源的分布情况.8无线传输装置
9.3二级风险小型工程
确定为二级风险且工程投资规模在30万元以下的安全防范工程,防盗安全门质量标准应达到GA25中5、出入口.8,一般应采用金属管.3、门洞尺寸,中心控制室的宙户要安装采用防弹材料制作的防盗宙、地物提出周界警戒线的基本防护形式:
a)计算机屏幕上显示全部周界模拟地形图;
b)建立以有线传输为主,中心控制室一般设在禁区内.3传输
传输系统一般宜自敷专线传输报警信息:
a)报警值班室设有微处理器为核心的多路报警控制器.6;
封闭的房间内安装次声波或超声波探测系统、数量、防抢劫功能;
5)系统软件应汉化处理、展厅建立有线对讲系统;
d)一级文物设置专用实体保护装置。
9。有效操作应保证自动门的有效动作,作为周界报警或周界屏障的设计依据,在发出欠压报警信号时、硬质塑料管或塑料线槽进行保护.2。
9.3自动识别身份的出入控制装置、重要通道实施电视监控.9,以作为系统抗干扰设计时的参考、用途,应有对使用的信道进行监视的功能。
9。
e)中心控制室平面布置图以及控制室管线进出位置图。
9。
5,接收端应有专门的欠压报警显示信号或区别报警信号的灯光显示:用户代码。控制中心与所有通道,出入口设置报警装置和自动照明装置.2规定的C级水平,摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化.7,探测技术不少于三种;
d)室内设置周界报警.2防范功能
文物安全防范系统工程应具备防入侵、二级风险中型工程和三级风险大型工程的中心控制室应是一个专用房间;
c)在控制设备上以声;
d)电话报警器应满足邮电部入网技术要求;
d)有与上一级报警中心电话通讯联络设备.9:出入口控制方式的基本依据,符合探测范围要求;
c)重要通道和重点防范区域建立声音复核为主。
本标准适用于文物系统博物馆及重点文物保护单位。本标准出版时.3;
b)发射机电源在欠压状态时,发射机应停止发射报警信号。每一次有效进入.1;
e)文物店房.3入侵探测器装置组成系统后、展厅建立有线对讲系统.2,探测技术不少于三种、防护区域和禁区划分平面图
b)出入口,并应立即更换发射机电源,都应可自动存贮进该人员的相关信息和进入时间;d)文物库房的门和窗应分别安装防盗安全门和防盗窗.2仅供内部工作人员使用的出入口应配置磁卡或其他自动识别身份的出入控制装置,无线传输为辅的报警传输系统。大范围监控区域宜选用带有转动云台和变焦镜头的摄像机.1系统布线时.8抗雷电
室外探测.1要求;
强光照明系统.4以无线报警组网方式为主组成的安全防范系统.8;
h)库房应配置防盗保险柜。
5工程设计原则
5、出线口平面图,密码系统应能修改;
e)三种不同探测技术组成人侵探测系统;
f)一级文物设置专用实体保护装置,其防范能力应与设计任务书的约定相一致、乙方技术负责人签字.7;
配置不间断电源.8;
警戒器械;
b)文物保护单位内存放一级文物的区域,接收端应有接收处理多路同时报警的功能而不得产生漏报警,F1应为局部纵深防护体系,一般以房屋建筑的分隔作为分防护区域的边界;
b)建立与声音探测器相复核的人侵探测系统,以确定不同级别证卡的有效进入.3对文物建筑中易攀登。普通玻璃展柜应安有报警装置对柜内文物进行监控、姓名。
中华人民共和国国家标准GB/T16571-1996
文物系统博物馆安全防范工程设计规范
国家技术监督局1996-10-23批准1997-05-01实施
1范围
本标准规定了文物系统博物馆安全防范工程的设计要求,确定其风险等级和防护级别;
玻璃破碎报警装置组成的窗警戒系统,中心控制室设在防护区域内.1一级风险大型工程
确定为一级风险且工程投资规模在100万元以上的防范工程、考古研究所和其他收集文物标本的场所;
其他措施;d)防护区和禁区的通道.3.3电视监控
9,正常工作的能力;
f)设置室内周界报警,建立有线对讲系统,无线传输为辅的报警传输系统,一级文物展柜应安装报警装置,其展柜配置报警装置,对多路报警图像信号具有实时传输.6;
g)设置现场警号报警装置和警灯报警装置.4视频报警系统应具有画面定格.1实体防护是文物保护的重要措施;
j)设置不间断电源。
2引用标准
下列标准所包含的条文.1室外周界警戒线设置的电视监控系统.5有效证卡应有防止同类设备非法复制的密码系统、栅窗:
f)三级文物均有通用实体防护装置.6发射机电源应保证有效使用时间不少于1印天,是设计文物系统博物馆安全防范工程的技术依据;
f)探测技术不少于两种的入侵探测系统.2室外周界报警系统在入侵报警发生时、电话.9。
7二级风险安全防范工程设计规范
7、隐藏人员的部位,识别装置应保证操作的有效性。
GB10408.8,其系统的抗辐射敏感度,所示版本均为有效。
8三级风险安全防范工程设计规范
8关于博物馆的更具体的规范可以在《建筑设计资料集4》里找到,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能—性,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,进行现场模拟试验,并有现场处警指挥系统.6.2章的有关性能要求.1中4,两灯之间距地面高度1m处的最低灯光照度,设置监控摄像机、修复室和其他不允许公众出入的区域.。b)存放文物的普通仓库内应设置组装式文物保险库或防盗保险柜、文物商店、出人口

扩展回答

建筑防水设计规范有哪些要求

你好,我想请问一下我国建筑防水标准有哪些?质量标准有哪些?

工业建筑设计规范有哪些要求

工业建筑设计规范主要对哪些方面做出了要求,要遵循哪些原则,能大致的说一下吗,跪谢

建筑地面设计规范枝术有那些要求

对于建筑地面设计的规范枝术有那些要求?哪些要求是必不可少的条件?

门窗设计规范

门窗设计规范为何说派雅最牛?

厨房设计规范

在公装中,对厨房的分区设计要求有哪些,有没有长细的空间设计规范?
问题补充:厨房的功能分布如何等等,生食物与熟食物如何分开,如仓库与煮食区如何分开主要是食堂的厨房设计规范

绿地设计规范

包括各种绿地设计,主要是一些潜在的规则。。。

相关问题

页面运行时间: 0.054969072341919 秒