用SBS聚苯板做的外墙保温需不需要做拉拔实验?



                    
                    
度兰度兰
78109 次浏览 2024-05-08 提问
150

最新回答 (5条回答)

2024-05-08 回答

不须要做``拉拔实验只是针对于外墙的面砖`!要想知道它合格不?首先对于保温板要有正规的合格证书`其次外墙保温板的粘接挤要合格`外墙表面也需要足够的清洁`

2024-05-08 回答

需要做拉拔实验,我们这一般是留3个地方做实验。施工工艺你可以参照你们地方的规定~完了之后报检测部门做实验。由质检单位验收

2024-05-08 回答

这是一个很简单的施工 没什么工艺 只要聚苯板质量达标安装时没有太大的缝隙就差不多了

2024-05-08 回答

4、施工工艺1)施工工艺流程图基层处理测量放线挂基准线材料准备配制聚合物粘结砂浆粘贴反包网格布粘贴聚苯板安装锚固件打磨、修理、隐检做装饰线抹底层聚合物罩面砂浆压入反包网、耐碱玻纤网格布抹面层聚合物罩面砂浆修正、验收做伸缩缝2)施工要点(1)清理基层墙面基层墙体必须清理干净,要求墙面无油渍、灰尘、污垢、脱膜剂、风化物、泥土等污物,基层墙体的表面平整度、立面垂直度不得超过8mm。超差部分必须剔凿或用1:3水泥砂浆修补平整。基层墙面若太干燥,吸水性太强时,应先洒水喷淋湿润。(2)测量、放线、挂基准线A. 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线等。B. 挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。3)配制聚合物粘结砂浆按1:4水料质量比在搅拌机(或桶)内,先加水后加聚合物粘结砂浆,同时启动搅拌器,进行充分搅拌,时间3-5分钟,要求浆料内无结块,分散充分、均匀方可使用,注意一次配制量以在2小时内用完为宜。4)粘贴反包网格布凡在粘贴的聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧、门窗口处),都应做网格布反包处理。5)粘贴聚苯板(1)聚苯板收口处预贴(200+聚苯板厚度)mm宽包底网格布。(2)涂抹聚合物粘结砂浆(点框粘结法)在聚苯板面四周用不锈钢抹子涂抹搅拌好的聚合物粘结砂浆,宽50mm,厚8mm(须在聚苯板边端预留排气口),当采用标准尺寸(1200×600)的聚苯板时尚应在板面的中间部位均位布置5个粘结点,每点直径为100mm,厚8mm。当采用非标准尺寸的聚苯板时,板面中间根据实际情况布点,要求粘结材料的涂抹面积与聚苯板的板面面积之比不得小于1:3。聚苯板点框粘结法示意图(3)粘贴聚苯板抹完聚合物粘结砂浆后立即将聚苯板立起就位粘贴。操作时动作应轻揉、均匀挤压,用橡皮槌轻击聚苯板,使之与墙面粘贴牢固,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头处不抹粘结材料。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘结材料。使板与板之间不留“碰头灰”。板间不留间缝,如出现间缝(≥2mm),应用相应宽度的聚苯板条填塞。聚苯板接缝不平处(≥1.5mm)应用粗砂纸磨平,粗砂纸宜衬有平整板材,打磨动作宜为轻柔的圆周运动,磨平后应用刷子将碎屑清理干净。粘贴聚苯板应用由外墙勒脚部位开始,自下而上,沿水平方向横向铺设,且上下两行进行错缝排列,阳角碰头处交错相接。6)安装锚固件(1)设计要求采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在聚苯板粘贴完成24h后进行。在三块保温板接缝处,用电锤(冲击钻)在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。(2) 在钉入锚固件之前,应先在钻孔处的聚苯板表面,用砂纸将聚苯板进行局部打磨,以保证锚固件的圆盘不超出聚苯板板面。7)抹底层聚合物罩面砂浆聚苯板安装完毕检查验收后进行聚合物罩面砂浆抹灰,抹灰分底层和面层两次。(1) 聚苯板板面清理做聚合物罩面砂浆底层灰前,要求聚苯板干燥,表面平整,干净。(2) 聚合物罩面砂浆配制按配置聚合物粘结砂浆的方法将聚合物罩面砂浆配制好备用。(3) 抹底层聚合物罩面砂浆在聚苯板表面均匀涂抹一层聚合物罩面砂浆,厚度2-3mm。同时将反包网格布压入砂浆中。门窗四角沿45°方向各加一层400mm×200mm网格布进行加强,加强布位于大面网的下面,压入底层聚合物罩面砂浆之中。阴、阳角应加贴400mm宽加强网格布,位于大面网格布下面,压入底层聚合物罩面砂浆之中。8)贴网格布:(1)将网格布绷紧后贴于底层聚合物罩面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。单张网格布长度不宜大于6m。铺贴遇有搭接时,必须满足100mm的搭接长度要求。(2) 网格布应自上而下沿外墙一圈一圈铺设。9)抹面层聚合物罩面砂浆在底层聚合物罩面砂浆凝结前再抹一道面层聚合物罩面砂浆进行罩面,厚度1~2mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,以方便后续施工的搭接,如伸缩缝、阴阳角、挑台等部位。在连续墙面上如需停顿,面层聚合物罩面砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布,需与网格布、底层砂浆呈台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm,以免网格布搭接处平整度超出偏差。10)加强层做法考虑首层与其它需加强部位的抗冲击要求,在标准外保温做法基础上加铺一层网格布,并再抹一道聚合物罩面砂浆罩面,以提高抗冲击强度。加强部位抹面砂浆总厚度宜为5~7mm。在同一块墙面上,加强层做法与标准层做法间应留设伸缩缝。11)外墙阴阳角处做法12)首层外墙阳角处应另增设专用金属护角。13)外窗部位的外保温节点做法根据设计及图集要求施工,平窗台抹1:2.5水泥砂浆并向外坡10%并作角钢支架构造加强措施。窗上口距保温板外皮30mm粘贴一道塑料滴水槽,随后外保温板面抹聚合物砂浆与滴水槽平。5、质量控制1)外墙外保温工程能使用的材料应按设计要求选用,并符合《建筑节能工程施工质量验收规范》和北京市有关标准的要求。生产厂应提供法定检测部门出具的检测报告及出厂合格证。2)外墙外保温施工前:应装好辅框、阳台栏板和预埋铁件等,并应把墙上的施工洞堵塞密实。3) 外墙外保温工程应在基体的质量验收合格后,方可施工。4)主控项目:(1)聚苯板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆的质量,必须符合要求。检验方法:检查出厂合格证。(2)聚苯板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。检查数量:按楼层每20m长抽查一处。每处3延长米,每楼层不少于3处。检查方法:观察和用手推拉检查。(3)聚合物罩面砂浆与聚苯板必须粘结牢固,无脱层,空鼓。面层无爆灰、裂缝。检查数量:按楼层每20m长抽查一处。每处3延长米,每楼层不少于3处。检查方法:用小锤轻击和观察检查。5)一般项目:(1)聚苯板碰头缝不抹粘结材料。检查数量:按楼层每20米长抽查一处,每楼层不少于3处,每处检查不小于2块。检查方法:观察检查。(2) 网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓,皱折翘曲,外露等现象,搭接宽度左右不得小于80mm。上下不得小于60mm。检查数量:按楼层每20米长抽查一处,每楼层不少于3处,每处检查不小于2块。检查方法:观察和尺量检查。(注:检验应在抹第二遍聚合物罩面砂浆复合面层前进行) (3) 聚合物罩面砂浆面层总厚度不宜大于5mm。 检查数量:按楼层每20延长米抽查一处。每处3延长米每层不少于3处。检查方法:尺量检查。(注:检验应在砂浆终凝前进行)。6) 允许偏差项目:聚苯板安装允许偏差项目项次项 目允许偏差(mm)检查方法1表 面 平 整≤3靠尺、楔形塞尺2垂直度每层≤4用2m托线板检查全高≤H/1000且≤20用经纬仪或吊线和尺量检查。3阴阳角垂直≤3用2m托线板检查4阴阳角方正≤3用200mm方尺检查5接缝高差≤1.5用直尺和楔形塞尺检查抹抗裂砂浆具体要求:涂料面层:抹3mm厚底层抗裂砂浆,随即压入一层耐碱玻纤涂塑网格布(首层需再附加一层厚质耐碱玻纤涂塑网格布),在底层抗裂砂浆凝固前抹3厚抗裂砂浆面层(如底层抗裂砂浆已凝固,则应在其表面先刷一层界面剂,再做面层抗裂砂浆。)必须按施工规范施工才可以达到标准的

2024-05-08 回答

不须要做``拉拔实验只是针对于外墙的面砖`!要想知道它合格不?首先对于保温板要有正规的合格证书`其次外墙保温板的粘接挤要合格`外墙表面也需要足够的清洁`

相关问题

页面运行时间: 0.088876962661743 秒