混凝土工程的后浇带应该怎样处理啊特别是有地下室防水的,谢谢了!?
最新回答 (4条回答)
如果是模板封闭的在混凝土浇好后24小时左右把模板拆清、1,要处理好也不容易具体做好以下几点
1、2。
2,浇捣之前在后浇带二侧边安装止水材料(应该是按图纸要求安装止水材料;
2、先打掉混凝土渣等有后浇带本来就麻烦、3、4,特别是地下室部分还要注意防水、到设计要求时间后,尽量不让混凝土进入后浇带内,再封闭后浇带的混凝土‘
2;
2,否则不太容易拆掉;
2,混凝土一般是采用高一级的微膨胀抗渗混凝土)、6、清理冲洗干净、浇捣混凝土封闭,地下室部分一般是先期浇捣时已经安装好止水钢板;
2、后浇带外缘二侧用钢丝网片或者模板作好封闭、支模(地下不用支模)、处理钢筋(按图纸结构总说明内容要求处理)必要还得除锈
地下室处后浇带的处理有特殊的做法,防水规范中有且有图示。
追问废话,这还用你说!回答不是废话。地下水后浇带的做法很复杂,用语言不好叙述(因在外地,无法上传图示)。图示的做法本身就具有防水功能,并且可以防止地下水从后浇带处上冒,同时可以防止地下室下的地基隆起。
扩展回答
钢筋混凝土底板上的后浇带能否做为施工缝
什么是后浇带?钢筋混凝土底板上的后浇带能否做为施工缝?
后浇带作用是什么
建筑中后浇带主要用来干嘛的
后浇带能用梳子板吗
梳子板使用时可以用后浇带吗?什么是梳子板?有什么特点?
后浇带施工方案是怎么样的
请问一下什么是后浇带啊,后浇带施工方案是怎么样的?
后浇带防水闭水试验多长时间
请问关于后浇补漏的技术前后联想有哪些的呢??都有哪些要注意的啊?选什么产品好呢?