彩钢瓦屋面漏水该怎么办?



				
				
ritafanfan
39867 次浏览 2024-05-17 提问
42

最新回答 (4条回答)

2024-05-17 回答

一:彩钢瓦屋面漏水的主要原因:1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈.然后就再磨损再生锈,越来越严重。3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶.第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝.涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩, 收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
二、治理方案:
采用金属屋面自粘防水卷材,封堵所有彩钢瓦上可能出现渗水的部位。
自粘防水卷材面层材料: 卷材结构:自粘层+聚酯无纺布+金属铝箔(注:三者为一整体产品) 金属铝箔有防晒、散热快的特点,又对防水层起保护作用,延长防水层的使用寿命。中间加有超柔胎体布,既加强了防水层的抗拉强度,又能随彩板的高低起伏而牢固粘贴在屋面上,达到彩板与空气的完全隔离,既有防水功能又有防腐效果。采用冷施工技术,不需明火施工,彩板油漆和彩板下的保温不受任何损伤。
三、施工工艺:
1:满铺法:在彩钢瓦屋面全部铺贴彩钢瓦专用防水卷材.应横向铺贴,好处是能对屋面全面达到防水和防腐效果.特别是对屋面的钉眼部位.因为钉眼部位大都在三年后才开始渗水.一次彻底解决问题,再无后顾之忧。
2:只对条缝做,最好做两遍,下面一道是:33CM,上面一道为50CM宽.屋檐部位要包边为二遍。
3:防水基层作业条件:
3.1、彩钢瓦基面无尘土、无松动。松动部分处理后才能施工。
3.2、基面不得有积水现象,如有必须进行加固处理,合格后方可进行防水层施工。
3.3、彩钢瓦缝隙超过03MM时要进行加固处理,处理后方可进行施工。
3.4、阴阳角、桩立面与平面阴角、立面内角和外角必须做附加层。
3.5、早上施工,彩钢瓦面有露水时,要停止施工。
3.6、严冬施工彩钢瓦上要刷基层处理剂。
4:操作工艺:
4.1.清理基面:用托布把旧彩钢瓦面上的尘土擦去,如有铁锈要清除铁锈,达到平整干净。
4.2.做附加层:阴阳角、通风口、天沟等处要做附加层,附加层为15cm-30cm宽,沿阴阳角的中轴线延长铺贴。
4.3.大面积施工:a . 先弹基准线,这样铺贴出的卷材整齐美观。
               b . 平铺卷材,对齐放正卷材与要施工的部位,可从两边卷起卷材。
               c . 从中割 开隔离纸,一边揭去隔离纸,一边挤压卷材,尽量使卷材平整。
4.4.要求:
   a. 铺贴卷材时,施工时从流水下坡方向开始铺。立墙面从高处向下方铺。
   b. 排除空气,随卷材滚动压排挤卷材内空气,让卷材牢固粘结。
   c. 在温度较低时,基层和卷材必须同时涂刷基层处理剂。
    d. 卷材搭接长边为3cm-8cm,短边为10cm。
    e. 外露卷材短边搭接、卷材收头及异性部位等,应采用密封膏密封。卷材立墙收头原则上用金属压条固定在预留凹槽内,再用密封膏密封。
四、施工注意事项:
1:旧屋面要求不得有尘土,干净就行,旧屋面可用托布擦洗一下,如果刷处理剂,不易过厚。
2:厚度最好选用1.5MM或2MM厚.南方选用有胎体最好。
3:无胎体的材料施工时,最好不要在雾天或大雨刚停就施工,潮气会产生气泡。
4:卷材长边短边搭接不少于10cm。
5:卷材与卷材之间、卷材与加强层之间的搭接必须牢固,不能有翘边的现象存在,有条件的工程应做蔽水试验。
6.刚施工完毕的防水层,不要随便揭开,因为这种材料是粘结的时间越久粘结的越牢固.如果揭开二次以上,就会出现粘结不牢固现象,必须涂刷基层处理剂才能完全粘结。

如果生锈面积不大 好像一般都是 钻维斯打孔的地方绣 这样的话 用防水胶打一下就好了, 如果面积大点 用SBS防水卷材贴下 修补 要是大部分的地方都漏了,只有换彩钢瓦了。

2024-05-17 回答

彩钢板屋面漏水的原因和解决方案如下:第一种情况:由于屋面彩钢瓦的型号沟浅,下大雨的时候,雨水排出不畅反漫上屋脊致使屋面漏水,具体漏水现象为:屋面屋脊处漏水严重。解决方案:除了更换彩钢瓦型号外,只能在屋脊处用胶封堵。使用泛水板效果不显著。 

第二种情况:在屋面彩钢瓦安装的过程中,被各种外界原因小孔贯穿,致使漏水。具体漏水现象为:屋面出现滴水现象。解决方案:查找漏水孔使用黑胶点堵。 

第三种情况:也是最常见的一种情况。屋面有烟囱等需突出屋面的设施,泛水处理不当,致使烟囱屋面开洞处漏水。具体漏水现象为:开洞处能看见明显滴水。 
解决方案:重新制作泛水板安装方案施工。诸如做斜面;开口周边利用铁的延展性用厚材料敲打成型,让开口凸出来;开口周围做通畅凹槽导流.还可以用密封胶做防水处理,因为密封胶是软性连接另外清理原有防水层;使用油毡改性沥青加热防水处理;如果是靠墙面接缝处渗漏,可以做插入式防水,即先在接缝处墙体挖10mm以内凹陷,将防水材料连接到墙体上以及彩钢瓦,注意应该是整块的,然后将凹陷墙体用水泥修补平整即可,这样防水万无一失。

相关问题