求解怎样叫做联合接地有哪位高手了解?



				
				
我喜欢DHC
73713 次浏览 2024-05-21 提问
55

最新回答 (4条回答)

2024-05-21 回答

防雷接地和保护接地可以共用接地线,在大型建筑物接地施工中都采用联合接地,联合接地就是把楼内的所有接地都就到同一组接地体上(底板钢筋网片)。保护接地是为了让电气设备的不带电部分与大地等电位,把漏电流或感应电流引入大地,而防雷接地也是为了把雷电流引入大地,二者作用、原理都相同,所以二者可以共用。

2024-05-21 回答

分散接地方式分散接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通讯设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统,由于地线系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免,分散接地反而容易引起干扰。同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施被雷击中,容易形成地下反击,损坏其他设备。联合接地方式联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地有以下一些特点:
(1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;
(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰

防雷接地地阻各方面的,如下:
1.交流工作接地,接地电阻不大于4Ω;
2.安全工作接地,接地电阻不大于4Ω;
3.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
4..防雷保护地的接地电阻不大于10Ω;
5.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不大于1Ω。