怎么知道是不是家里水管漏水麻烦说说?



				
				
年少无知23
18793 次浏览 2024-05-13 提问
29

最新回答 (5条回答)

2024-05-13 回答

家里水管隐藏在里面,要找出它的漏水情况还真不是一件简单的事,你要先做好一些准备。1、关闭家里所有用水单位(包括饮水机、热水器、水阀等),保证家里没有用水,此时再观察水表,如果水表依然在转,则证明供水管漏水,反之,则证明排水管漏水。2、如证实为供水管漏水,那么首先弄清楚家里水管的走向。晚上安静的时候延管道位置贴地听,稍微大得漏水都能听到漏水声。如漏水点太小,耳朵无法听到,就只能请专业检测公司检测漏水点。检测一次以广州为例,大约在1500元。3、排水管没有常规检测漏水的方法,专业检测费用很高,除非家里装修特别高档,否则只能建议把地板全部敲开,查找漏水点。

2024-05-13 回答

大家应该都知道自来水是安装是属于隐蔽工程,所以在安装时就要考虑到很多方面,比如说出现漏情况维修起来就是很麻烦的。1.首先第一步是检查是否是你家里水管漏水,检测方法有两种,一要好家里的所有自来水阀门的前提下看水表动不动,如果水表指针动,请将水表旁边的总阀关掉,要是水表指针在动就是水表有问题,如果水表指针不动那肯定是水表到家里的某个地方漏水啦!二利用专业的水压检查设备,这个得找专业维修人员2.在你确定家里水管确实在漏水后,首先你就要认真仔细的检查家里水管铺设的地方的墙面或是地板有没有湿润的地方,一般来说安装在墙内的水管漏水比较容易发现,比如墙灰变色,墙体有一块比较湿润;在地板内的水管漏水很不容易发现的,因为你在装修时做好了防水的,地板内的水管漏水有可能会将整个地方装满了才会冒出来,有时你看到地板某个缝隙冒水出来,很可能离真正漏水的地方很远!

墙里水管漏水我们首先要找到哪处,这样就不会弄得到处都是的,还有就是这边建议你最好在安装守水管以后进行试水。1.先确定是不是水管漏水:用一根铁棒顺着水管的走线,一端抵在墙上或地上,一端贴在耳朵上,仔细地听,一般情况可以找到漏的地方。有可能是马桶、水箱的溢水位高了导致的误判,水偷偷的流走了,你没有发现,一般水箱里面有根水位柱调一下就好了。2.可以先截断水源,然后卸下连接压缩接头的阴阳螺母,在螺纹上绕几层螺纹密封胶布,然后重新装上接头。3.套筒接头一旦发生漏水,则可能需要拆下接头并重装很多水管,所以应及时报知修理工进行修理。4.无论是哪种水管接头出现漏水,都可以先利用修补水管的专用胶布作临时修补。具体操作方法是:先关闭阀门、截断水源后,将水龙头打开至适当位置,以泄去水管内的大部分压力,然后用专用胶布捆住漏水的部位,或用环气树脂黏剂将其封住。

2024-05-13 回答

如果漏水跟下雨一样建议你先检测一下楼上的排水管很可能是排水管漏水:先放光家里水龙头里面的水,找一根软管一头对着楼上水龙头,另外一头对着楼上地漏冲水半个小时(这时候不要让水流到地面上来),看你家里还有没有漏水,有漏水的话说明地漏排水管有问题了;确认是管道问题的话,只能刨开处理;经检测不是管道问题就是楼上防水层破损了漏水了,这个很好解决;

扩展回答

怎么知道是不是家里水管漏水麻烦说说

补充:家里已经已经更换好了水管。 测试一(3次): 封堵各个出口,晚上记录下水表读数,第二天再读表,每次少了至少500ml的水 测试二(3次): 关闭总阀门(与水表连接),以及封堵各个出口。用水管打压器测试,晚上8点左右记录下0.7,第二天8点左右只有0.3-0.4左右 测试三: 关闭总阀门(与水表连接),以及封堵各个出口。用水管打压器测试,晚上18:45点记录下0.75,两个小时后就只有0.65 测试四: 关闭总阀门(与水表连接),以及封堵各个出口。用水管打压器测试,晚上10:00点记录下0.75,半小时小时后就只有0.7 测试五: 站在水表旁观察,还有视频,每2到4分钟就最小的那个转针(三角形)会转一到两下。 请问专家这种情况是漏水吗??还是正常现象,因为装修工人说是有空气,这样是正常现象,自己不太懂,求大神指点。谢谢

是不是家里水管漏水

家里已经已经更换好了水管。
测试一(3次):
封堵各个出口,晚上记录下水表读数,第二天再读表,每次少了至少500ml的水
测试二(3次):
关闭总阀门(与水表连接),以及封堵各个出口。用水管打压器测试,晚上8点左右记录下0.7,第二天8点左右只有0.3-0.4左右
测试三:
关闭总阀门(与水表连接),以及封堵各个出口。用水管打压器测试,晚上18:45点记录下0.75,两个小时后就只有0.65
测试四:
关闭总阀门(与水表连接),以及封堵各个出口。用水管打压器测试,晚上10:00点记录下0.75,半小时小时后就只有0.7
测试五:
站在水表旁观察,还有视频,每2到4分钟就最小的那个转针(三角形)会转一到两下。
请问专家这种情况是漏水吗??还是正常现象,因为装修工人说是有空气,这样是正常现象,自己不太懂,求大神指点。谢谢

墙里水管漏水怎么修

墙里水管漏水怎么修

家里水管漏水怎么办要注意哪些方面

怎样测量整流桥的好坏?这样测试对吗?

家里水管走线

水管走线大家知道是什么意思吗?有什么特点呢?需要注意什么细节?

相关问题