谁晓得剪力墙竖向钢筋锚固长度是多少一起琢磨琢磨啊?



				
				
qingqing829
37369 次浏览 2024-04-28 提问
98

最新回答 (3条回答)

2024-04-28 回答

剪力墙水平钢筋搭接长度是多少:1、当钢筋为HPB235(1级钢)时,锚固长度为27d2、当钢筋为HPB335(2级钢)时:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为34d,d>25时锚固长度为38d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为43d,d>25时锚固长度为47d;3、当钢筋为HRB400(3级钢筋)或RRB400时,:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为41d,d>25时锚固长度为45d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为51d,d>25时锚固长度为56d;希望我的回答对你有帮助

你好,剪力墙钢筋构造要求如下:1、钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm.2、厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于的600mm.3、剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2La.同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm.剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2La.4、剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断(d为水平分布钢筋直径)。当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两测的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙端处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。5、剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4A12的钢筋或2A16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。6、剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2.纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm.在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连粱高度范围内。7、钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%.结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率可适当提高。

扩展回答

剪力墙钢筋锚固长度如何计算怎么布置

当时装修公司用发泡砖(轻质砖)砌了一堵墙做出了一个房间。现在差不多半年过去了,砌墙的墙体和楼顶接触的地方全部裂开了一条缝,和原来的侧面的墙的连接处也有点裂缝。什么情况?装修公司施工技术不过关么? 该如何修补处理才对?

剪力墙钢筋锚固长度如何计算不是很明白

当时装修公司用发泡砖(轻质砖)砌了一堵墙做出了一个房间。现在差不多半年过去了,砌墙的墙体和楼顶接触的地方全部裂开了一条缝,和原来的侧面的墙的连接处也有点裂缝。什么情况?装修公司施工技术不过关么?该如何修补处理才对?

地下剪力墙内外竖向钢筋怎样留茬连接

地下剪力墙内外竖向钢筋怎样留茬连接

剪力墙竖向钢筋标注φ(10+8)@100怎么配置

在剪力墙 竖向钢筋标注中 5.7M的墙 下面1.3M标注φ(10+8)@100  上面标注φ8@100 那怎么配置钢筋

相关问题

页面运行时间: 0.04935097694397 秒