美的储水式电热水器安装插线问题求助?



                    
                    
candyfloss365
68458 次浏览 2024-05-18 提问
137

最新回答 (3条回答)

2024-05-18 回答

可以短期或者临时用供笭垛蝗艹豪讹通番坤,但最好换16A的插座,估计厂家带插头已经是16A的了(16A的插头尺寸稍大于10A的,普通插排是10A的)

切忌用湿手拔插插头,请注意试验家中的漏保是不是好的

追问我算热水器的电流是1500/220=6.8A,用16A的插座可以吧,要高于1.8米吗?一般是先断了总开关才拔插头的回答给您介绍的是临时用,还是建议您走正式的,沿着门或者窗户走一段三芯的护套线对美观影响不大的。其实事故往往就出在偶然之间,您可以百分百保证您和您的家人不会直接拔插头吗?用时间长了,总有不小心的时候,浴室里是最容易触电的环境。
敲了半天,还是建议您:长期用的话,布个正式点的线,哪怕丑点或者从窗外绕远点!
2024-05-18 回答

哦,很不建议插线板,插线板可不是防水的,不建议裸死家中,有点失态的死法,呵呵
你可以在墙上接明线,插座12元,自己都可以搞。在上打上接地线,
美的的收费相当恶心,你按水管收你多少给发票了没,塑料管比钢管还贵。呵呵供笭垛蝗艹豪讹通番坤
不要用插线板,不安全。打眼做明线做防水的插板,建议4个线,安全说的不是功率说的是电流哦

追问加热完了拔掉插头再洗澡可以不?回答可以,不不拔电源比拔电源风险大,卫生间湿气大,沾水的手更容易触电,其次,我说了,热水器电流大,会烧电线的,不是看功率,所以插板很危险
2024-05-18 回答

你这样不安全,第一很多插板没接地线(比如只有2个插头杆的插座)或者接地线错误(劣质货),供笭垛蝗艹豪讹通番坤所以厂家不推荐使用插板。只要电源线的铜线大于1.5平方毫米就可以。

追问三个插头杆的,公牛的,16A的可以吗,对了,插线板也要高过1.8米吗?说明书说要插座要高于1.8米回答10A就可以了,16A当然可以。但你的插头是10A的话就不好插。高过1.8米主要是怕被水淋湿漏电。注意一定要保证接地良好。

扩展回答

美的储水式电热水器安装插线问题求助

网上买的,1500W,可以插在插线板上吗,还是一定要插在那种安在墙上的插座?安装人员收费太高,让他把热水器挂墙上什么的就让他走了,剩下的自己装。可是卫生间里没有插口,只有在外面供笭垛蝗艹豪讹通番坤有个插线板可以拉进去,打算烧水的时候拉进去就可以了,不知道这样安全吗?插线板质量好,额定功率2500W的可以不?

储水式电热水器安装问题


还有?热水器安装师傅能搞定吗?
另外,卫生间墙上都贴了瓷砖。
安装这种热水器一般需要在墙面上打几个孔,但是,热水器如果储满水,这种走线和插座有没有什么特别的要求,会比较重,我家自建的房子是空心墙,需要重新走线和安装插座,不知道墙体是否能够承受住?打多深,墙面没有预留热水器的插座,安装热水器的墙后面是卫生间,不适合将整个墙体打穿我家2楼想装一个圆筒形的电热水器(50-60升就够用了)?是否需要另外付费,具体多少呢
问题补充:子是农村自建的房子,都是红砖红心墙。
没有考虑即热电热水器的原因主要是因为储水式的比较便宜,几百块钱就可以搞定。

请大家重点介绍怎样安装在墙上的问题,走线和插座是次要的

关于储水式电热水器安装问题

储水式电热水器是不是要占用很大的浴室空间,怎样节省空间?市场上有那些牌子有超薄型的

储水式电热水器安装条件

但是家里装热水器的地方一面是墙,宽度是875mm刚买了一个储水式电热水器,一面是浴室玻璃门,距离刚好是890-900mm,符合安装条件吗

储水式电热水器

请问储水式电热水器怎么样,什么牌子好

储水式电热水器的安全问题

本人使用小鸭牌储水式电热水器因该厂已关闭不再生产,不知该产品工作原理如何?带电用水是否安全望高人`指教。