剪力墙和柱配筋时的问题?



                    
                    
工藤新之助
12027 次浏览 2024-05-09 提问
65

最新回答 (4条回答)

2024-05-09 回答

如在变截面处变化幅度小的就要求渐变、经济等因素。这此在国家图集上都有做法,也有不管浪费钢筋而采用锚固的方法。
至于在柱变截面处采用1/,那是现成操作人员就哪个省时省心的一种选择,也能省钢筋。现实中发现的作法会很少去按规定渐变;6或1/,所用钢筋也就相应长了;12要求渐变,是对结构的构造要求,因此设计将水平筋位置设置在外侧;如在变截面处变化幅度过大就要采取互锚的方式处理了。这都是在实践中给证明了的安全。受力计算时设计都后会明确水平钢筋的位置,以不影响主筋损耗剪力墙为竖向受力为主

2024-05-09 回答

12的规定,要截断,受力筋在外;6以内才能直通。所以水平在垂直筋外。
柱筋没有规定斜度一定是1/,墙本身基本上是构造,是只有变截面在1/。大了钢筋受力不好,墙在平面外受力用横向受力;6或者1/剪力墙受力主要是暗柱

2024-05-09 回答

外墙(当土墙)的水平钢筋在内,竖向钢筋在外。
内墙水平分布筋在竖向分布筋外,施工方便。
墙柱:c/Hb大于6分之1要剪断,相反则按1:6弯折。见03G101-1的44页。
梁:1/12是为了满足混凝土的浇筑质量。见03G101-1的35页

在框架柱或其他柱中在变截面处如果采用直通配筋(即不截断)形式;6或1/在剪力墙配筋时为什么水平分布筋总是在竖向分布筋外(即就是水平分布筋总是在最外面)!!;12要求渐变,在此我表示万分感激?敬请各位专业师傅对以上问题作出详尽回答。为什么总是以斜度为1/

pkpm中关于剪力墙配筋的问题,

要是配筋的话怎么配,求教是什么意思.4-3.8,下部为H7,墙上部为80例如墙体两端为柱子

剪力墙水平筋问题

人防墙等在地下时水平筋通长是放外侧还是内侧?如果没有规定知道的可以帮我在力学的角度分析一下,地上又是如何?还有在平法图集上是否是规定,地上又是如何?挡土墙剪力墙在地下时水平筋通长是放外侧还是内侧

剪力墙插筋问题

,望详解,求高手解答,2-2这四种情况下插筋长度都应该怎么算(不要讲先去分情况。,不理解的是分这四种情况具体什么意思。,另外这个一号大样图具体是怎么回事。。,情况会区分就是长度计算有疑问)。。,是都算插到底板筋上还是怎么算。。
我的理解是竖直段长度为基础后-保护层-底板筋 弯折断就是6d或15d想问下1-1

关于剪力墙构造边缘构件配筋问题

怎么按这个5配,下标H=1,例如。疑问3,是按这个5来配吗:如果不是:是按边缘构件中的计算出来的配筋面积配吗:是所有的都按高规中最小配筋率平配吗:剪力墙上标5?但是按这个来配?疑问2.3,很多构件的配筋面积相对于高规中的最小配筋大非常多,是按WPJ中?如果是疑问1

剪力墙配筋率如何计算

如题   最好有计算公式就更好了。

剪力墙砌体拉结筋问题

高层住宅,搭接长度不小于55d且不小于400mm,设计中只要求全长贯通,是不是只要大于搭接长度就行,我查到12G614-1中采用绑扎搭接时,请问植筋时外漏多少啊,还有其他图集另有说明啊剪力墙结构

什么是配筋砌体剪力墙结构

请问什么是配筋砌体剪力墙结构啊?哪位大侠给解析解析

相关问题