地下埋设电缆应该离房屋围墙地基多少米?



                    
                    
流云归晚
36575 次浏览 2024-05-18 提问
38

最新回答 (8条回答)

2024-05-18 回答

电缆埋地深度应不小于0地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.7M.5M为安全距离

2024-05-18 回答

电缆埋地深度应不小于0地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.7M.5M为安全距离

2024-05-18 回答

我记得是至少离墙一米,地下0.8米
但是实际操作还有很多问题,比如可能和给水管,雨水管,污水管打架,而且电缆还有高压管,低压管等问题。如果再碰到天然气管,蒸汽管等就比较头疼。
一般是雨水管污水管基础管道先做好,下来优先排天然气管,再做电力管,再做给水管

2024-05-18 回答

地下敷设电缆离建筑物平行一般不小于600MM,我们一般敷设在1米至2米之间,因为离墙角进挖泥不好挖是真的。具体你要根据施工现场来看,按规定不小于600MM,祝你工地预埋顺利,望采纳~~!

2024-05-18 回答

地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5M为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7M。可查看GB50293和GB50168
国际卫生组织(WHO)已经确认高压输电产生的工频电磁场是人类可疑致癌物。大量研究还证明了工频电磁场与另外一些人类疾病(如神经系统疾病)的关联性。居民,尤其是儿童和老人对工频电磁场更为敏感,更容易受到伤害。科学研究还表明,220KV高压线周围40米——300米范围内人群患白血病、癌症的机率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病,对人的危害极大

2024-05-18 回答

10米安全距离,

2024-05-18 回答

3.2电缆埋地敷设
3.2.1当沿同一路径敷设的室外电缆根数为8根及以下且场地有条件时,宜采用直接埋地敷设。
3.2.2电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.70m,穿越农田时不应小于1m,并应在电缆上下各均匀铺设100mm厚的细砂或软土,然后覆盖混凝土保护板或类似的保护层,覆盖的保护层应超过电缆两侧各50mm。
在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损坏。
直埋深度超过1.10m时可不考虑上部压力的机械损伤。
3.2.3向一级负荷供电同一路径的双路电源电缆,不应敷设在同一沟内。当无法分开时,可按本规范第4.5.10条的有关规定执行。
3.2.4电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护:
(1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和过墙等处。
(2)电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤等地段。
(3)电缆引出地面2m至地下0.20m处行人容易接触和可能受到机械损伤的地方。
3.2.5埋地敷设的电缆之间及与各种设施平行或交叉的净距离,不应小于表7.3.2.5所列数值。
3.2.6电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆引入建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡100mm。
3.2.7电缆与热力管沟交叉时,如电缆穿石棉水泥管保护,其长度应伸出热力管沟两侧各2m;用隔热保护层时应超过热力管沟和电缆两侧各1m。
3.2.8电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1m。
3.2.9埋地敷设的电缆长度,应比电缆沟长约1.5%~2%,并做波状敷设。
3.2.10埋地敷设的电缆,接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度应伸出接头保护盒两侧0.60~0.70m。
3.2.11电缆中间接头盒外面应设有生铁或混凝土保护盒,或者用铁管保护。当周围介质对电缆有腐蚀作用或地下经常有水冬季会造成冰冻时,保护盒应注沥青。
3.2.12电缆沿坡度敷设时,中间接头应保持水平。多根电缆并列敷设时,中间接头的位置应互相错开,其净距不应小于0.50m。
3.2.13沿坡度或垂直敷设油浸纸绝缘电缆时,其敷设水平高差不应大于表7.3.2.13所列数值。
3.2.14电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表7.3.2.14所列数值。
3.2.15电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志。直线段上应适当增设标桩,桩露出地面一般为0.15m。
3.3电缆在电缆沟或隧道内敷设
3.3.1当电缆与地下管网交叉不多,地下水位较低,且无高温介质和熔化金属液体流入可能的地区,同一路径的电缆根数为18根及以下时,宜采用电缆沟敷设。多于18根时,宜采用电缆隧道敷设。
3.3.2电力电缆在电缆沟或电缆隧道内敷设时,其水平净距为35mm,但不应小于电缆外径。
3.3.3电缆在电缆沟和电缆隧道内敷设时,其支架层间垂直距离和通道宽度不应小于表3.3.3所列数值。
3.3.4电缆在电缆沟或电缆隧道内敷设时,支架间或固定点间的距离不应大于表7.3.3.4所列数值。
3.3.5电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于0.35m;在隧道内不宜大于0.50m。在盐雾地区或化学气体腐蚀地区,电缆支架应涂防腐漆或采用铸铁支架。
3.3.6电缆沟和电缆隧道应采取防水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。积水可直接接入排水管道或经集水坑用泵排出。
3.3.7在支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层。但1kV以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。
当两侧均有支架时,1kV以下的电力电缆和控制电缆宜与1kV以上的电力电缆分别敷设于不同侧支架上。

2024-05-18 回答

电缆埋地深度应不小于0地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.7M.5M为安全距离

扩展回答

地下埋设电缆应该离房屋围墙地基多少米

别人在我们厂 围墙外挖沟埋设电缆,距离我们房屋、围墙地基也就一米 会不会有所影响  找人家理论人家还说 法律规定就是一米  我也不懂 所以咨询下大家  他们做的到底对不对  应该多少米符合安全距离  一定要有法律效应的说法