工业厂房混凝土地坪的缩缝 胀缝留置?



                    
                    
chenjialu1988
21753 次浏览 2024-05-14 提问
95

最新回答 (2条回答)

2024-05-14 回答

胀缝只设在结构的区段厂房车间的混凝土地坪只需设置缩缝,横向按每开间柱子轴线分划;纵向按4~6米分划,以结构的变形缝来代替

2024-05-14 回答

可以采用分块施工浇筑的方式,分块的地方周边设置钢筋加强带,亦可采用传力钢筋。

扩展回答

工业厂房混凝土地坪的缩缝 胀缝留置

20公分的混凝土面层  配筋    地坪以后上机械的    我想问怎么设置缩缝跟胀缝    长是136m  宽是40m的样子

厂房素混凝土地面伸缩缝间距

我这做一个80mX24m的轻钢结构厂房地坪,200mm厚,混凝土强度C25。请问怎缉发光菏叱孤癸酞含喀样留伸缩缝才满足规范要求呢?以及做法,感谢!

防水混凝土 施工缝

拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

请问这句话如何理解。”墙体不都和侧墙交接么?
“墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上

厂房地坪的切缝间距和技术要求是怎样的

厂房地坪的切缝间距和技术要求是怎样的?

相关问题