家庭电路回路怎么布置?



                    
                    
chaorenxiaoling
46736 次浏览 2024-04-27 提问
102

最新回答 (3条回答)

2024-04-27 回答

可以把两个房间的插座照明用一路线(其实也很安全。省去了两空开共12位:空调的各插座全部直接到总箱,再加漏电的一共14位的模数箱,不过现在的东家要求就是要多要细)。如果你感觉空开太多。然后每个房间的插座和照明各一路到总箱。
不知这样可行不。大概需要5只空调空开及7套空开。厨房和卫生间也各自布两路线到总箱,也挺好看。
再看看其它的兄弟们怎么说吧多布线路的目的在于以后排除故障的方便及使用安全。这样的长度差不多了

2024-04-27 回答

方便一般 的 是 所有照明 一个回路。
如果有精力的话, 将来 要是有问题的话,查找 故障会相当的迅速, 每个 房间的 照明 , 插座 都单独设置回路, 所有 插座一个回路

2024-04-27 回答

一个房间里面没有了电,生活简直就是无法进行,因为一个人生命中的三分之一时间都在居室当中渡过。电气现在是这样,一般你拿到房子的时候,一般都是找开发商,或者开发商在交房的时候,就应该给你一整套房间内部的一些图,这些图包括入户的电路图,哪个地方有插座、哪个地方是开关以及里面的管线是怎么走的,有时候你需要了解这张图,所以说大家要特别注意这些问题。一般开发商是会给你这一套东西,如果你想要装修房子,这张图肯定是要拿到的。
有了这张图以后,设计师根据您这张图,再根据您的一些想法,算一下总的用电容量、布线、线境这些,还有整个的室内情况,从电表那边接进来以后,自己室内就有一个小的变电箱,那么这个小的变电箱放在什么地方?一般是放在比较隐蔽的地方,最好是放在门厅附近。
有了这个之后,设计师应该怎么设计呢?我想,要给这个房间按功能分成几个回路,照明走一个回路,插座要走一个回路,我建议给空调用的这一部分电也要走一个回路,有了这三个回路,基本上一个一百来平米的房间基本上就够用了,如果是别墅的话,照明和插座可能分两个回路。现在主要是空调的用电量比较多,所以要把空调用电单设一个回路,这样有一个什么好处呢?跳闸的时候就不至于把插座这边全部跳了,有时候你可能在看电视,有时候你可能在用录像机,有时候因为空调影响你这一期,所以空调是单独的一块最好。有了这一块还不算,在配电箱里面再预留出两条来,再多留出两个开关。那么建议在插座上留出两个开关,一旦家里有水或者失火,这边就可以在室内将电源关了或者跳闸了,有漏电也可以跳闸。配电箱一般都是铁做成的,配电箱也要有一个地线的保护,配电箱有时候可能一个房间闭路跳闸了,要把配电箱开开把那个闸合上,这时候配电箱是铁盒的,所以地线要特别注意,将来你验收的时候,要看一看,试一下,地线什么的都接牢了没有,在家里面安全第一。
下面谈一下具体如何确定家用开关箱(配电箱)的容量、回路数:
家庭的总开关是根据家庭用电器的总功率来选择的。而总功率是各分路功能之和的0.8倍,即总功率
P总=(P1+P2+P3+……+Pn)×0.8(kW)
总开关承受的电流应为
I总=P总×4.5(A)
其中P总――――总功率(容量)
P1、P2、P3、……、Pn――――分路功率
I总――――总电流
分路开关的承受电流为
I分=0.8 Pn×4.5(A)
而空调回路要考虑到起动电流,其开关容量为
I空调=(0.8 Pn×4.5)×3(A)
分回路要按家庭区域划分。一般来说,分路的容量选择在1.5kW以下,单个用电器的功能在1kW以上的建议单列为一分回路(如空调、电热水器、取暖器灯大功率家用电器)
用电量如何计算?导线的规格如何选择?
家用电表又叫电力计量表。用电量的计算:
1度电(kW/h)=1000W×h
即用电器的功率与时间的乘积。
导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为
导线截面(单位为m㎡)≈I/4(A)
若1 m㎡截面的铜芯导线的额定载流量≈4A。
例:家用单相电度表的电流为40A,选择导线(铜芯导线截面规格有1 m㎡、1.5 m㎡2.5 m㎡、5 m㎡、6 m㎡、10 m㎡、16 m㎡、25 m㎡、35 m㎡)为
I/4≈40/4=10
即选择10 m㎡的铜芯导线。

扩展回答

家庭电路回路怎么布置

卫生间各设置一个的 。
每个空调单独设置一个回路,所有插座设置一个回路呢,厨房。
还是分所有照明灯设置一个回路。
谢谢高手帮我解答一下,我有点不清楚这个的 。
三室两厅的房子,三台空调需要设置几个回路的呢是每个房间设置一个回路

如何布置家庭电路图

如何布置灯、开关、插座····的位置,是明装的

家庭电路怎么设计电路图

一台空调店面装修,其它一些可以忽略不计的小电器,求大神帮个设计个从核能表开始的详细电路走图,插座10个全插电磁炉,2台冰柜,感激不尽,3台保鲜柜,电灯15个左右

家装电路的回路走线问题

一个四平的线最多承受5000w家装电路的回路走线问题,也就是说当厨房所有的用电器都打开且不能超多5000w对吗?家装走电一般都是某某房间一个回路?感觉厨房的用电器功率都很大啊,厨房一个回路之类的,那么一个回路里的插座都是串联的吗?还是说所有的照明单独一个回路。还有一个就是我们所说的回路里包括这个房间的照明线路吗

家庭电路空气开关怎么接入电路中

家庭电路主接线详细图

相关问题

页面运行时间: 0.28805303573608 秒