剪力墙连梁的问题?



                    
                    
啵嘶小王子
40077 次浏览 2024-05-21 提问
84

最新回答 (5条回答)

2024-05-21 回答

连梁设计是为了形成合理的屈服机制不是的,也就是所谓的二道防线。
当然如果开洞过小的话。,主要是以跨高比来限制。
要从连梁的作用来理解它。,从而与框架梁区别开来,受力状态仍然是整片墙拉压则不为连梁,
只有当开洞足够大时才当连梁设计

2024-05-21 回答

洞口上下应设置暗梁,设置构造不强纵筋,
大于800时,洞口,洞高均不大于800时。若有连梁就不用,既洞口每边加钢筋大于或等于2Φ12,
这里没有产生连梁不是

2024-05-21 回答

3楼答非所问啊,跨高比是对连梁基本判断,一般5以内可认作是连梁,然后再要满足连梁的构造要求 ;
跨高比小于5的连梁,竖向荷载下的弯矩所占比例较小,水平荷载作用下产生的反弯使它对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝。当连梁跨高比不小于5时,竖向荷载作用下的弯矩所占比例较大,宜按框架梁设计。

2024-05-21 回答

剪力墙开洞后梁是连梁还是框架梁,要看其高度和跨高比。

2024-05-21 回答

连梁设计是为了形成合理的屈服机制不是的,也就是所谓的二道防线。
当然如果开洞过小的话。,主要是以跨高比来限制。
要从连梁的作用来理解它。,从而与框架梁区别开来,受力状态仍然是整片墙拉压则不为连梁,
只有当开洞足够大时才当连梁设计

扩展回答

剪力墙连梁的问题

剪力墙开洞后一定会形成连梁吗?

剪力墙连梁的作用

各墙段高度与墙段长度比不宜小于3,那不是把墙体的高度减小了吗,如果剪力墙过长再设置连梁的话:剪力墙不宜过长根据高规7.2条,墙段长度不宜小于8m?难道剪力墙的高度与长度理解不对吗,梁是水平方向设置的,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度均匀的若干墙段?长度没变啊.
对于这段话应该怎么理解啊.1

短肢剪力墙 连梁



我最近在做一个底部大空间的剪力墙结构,高度该预估多少;18吗请问各位前辈,其间距有什么规定:
在短肢剪力墙结构中的连梁和多肢剪力墙中的连梁的区别是什么啊?它和墙的跨度有什么关系;12~1/?高度是跨度的1/,特希望各位前辈能给予帮助?在初步设计时,上部用短肢剪力墙结构。是新手??
在布置短肢剪力墙时?
短肢剪力墙的连梁截面的高度是怎么定的
问题补充:了你的解答。能再说详细点就好了,明白了一些,谢谢

剪力墙连梁、洞口等出现的“负标高”问题

1) 《03G101-1图集》第19页 《剪力墙梁表》LL2的“梁顶相对标高高差”为负数,LL3 的YD1洞口标高为 -0.2m ,也就是说整个圆洞都在“3层”的下一层(2层)上,也就是说:第3层的LL2的“梁顶相对标高高差”为-1。既然如此,既然如此,应该是属于“第2层”的,即该梁整个在三层的楼面以下.6a”上,干脆把该梁定义在“第2层”算了(此时梁顶标高为正数)。

(3) 在“洞口标注”上也有“负标高”的问题,该梁的“梁顶相对标高高差”为 0 (表格中为“空白”),何必把它定义在“第3层”呢?

(2) 类似的问题还出现在同一表格的LL3梁上,这意味着该梁顶标高与“第3层”的楼面标高一样.200 .2, 即该梁的梁顶面标高比第3层楼面标高还要低1,该洞 D=200 ,何必在“第3层”上进行标注呢。如。同一页的“图3.700(3层),整个梁的物理位置都在“第3层”的下一层(即第2层上)

剪力墙暗梁和连梁的区别是什么

剪力墙暗梁和连梁的区别是什么?

剪力墙的问题

顶上是一条横梁,下面两个是柱,中间放着推拉门,然后柱其中一个是承重的金刚经的,另一个是轻质砖体,请问轻质砖体那边也是承重的剪力墙吗

剪力墙结构,门窗洞口上连梁高度如何计算



求高人指点,一直计算到该层的板顶么(即900mm)剪力墙结构,也无配筋,请问这个门洞上的连梁高度应该算是多少,结构图上门窗洞口上设置有连梁?是从门洞上方,首层顶板标高2,但未标注高度?
比如地下室顶板标高-0?只按剪力墙分布筋算.120?
配筋又该怎么算呢.1米,门洞高度2.880。
请问这些连梁的高度和配筋应该如何计算,万分感谢

相关问题