塔楼楼梯能否通向裙房屋面,再由屋面设置楼梯直通地面?



                    
                    
嘎嘎哈哈笑笑
16219 次浏览 2024-04-28 提问
36

最新回答 (5条回答)

2024-04-28 回答

就是裙房屋顶的俩楼梯。
首先这样疏散口实际只有俩,疏散距离可能也不够。我认为你的做法违反了这条,所以不行你这样的做法我理解是疏散楼梯是直通屋顶。
根据高规第6,然后人员再从屋顶的两个口疏散,首层应有直通室外的出口.6条 除通向避难层错位的楼梯外,然后又用别的楼梯中转了一下才到了室外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变.2,疏散口不够。
其次相当于疏散楼梯没有直通室外安全的地方,而是通向了一个屋顶

2024-04-28 回答

施工和人身安全问题塔主要是为了满足特殊形状的建筑风格,要小心, ,所有角落柱子,那么你应该知道,它应该被罚款:如果你是做设计的,尤其是在设计,这样做可能会通过,但现在一般都非常严格的消防安全标准,如地中海风格的六角形或八角形的塔,这是职业道德,或者直接没有屋顶。
删除塔壁几面。
========================================== ================================
PS,屋顶楼梯间的通道留出的屋顶。
我不知道什么样的区域。
您说的商业和住宅实用一个消防水箱的一些建筑物,一般没有实际使用。另外一个有良知的人

追问我是消防设备安装的,现在那栋楼已经建成了。。。还有大哥你说的答案基本上不是回答我的问题的,怎么会被选为推荐答案。。。我去年买了个表、、
2024-04-28 回答

5.3.4 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2 部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2 层、人数之和不超过50
人、每层建筑面积小于等于200m2 时,该局部高出部位可设置1
部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1 个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。
1、现在不知道你的塔楼里面是否有两个疏散楼梯 2、它要求是与下部主体建筑直接连通的疏散楼梯 所以 你不满足防火疏散要求

2024-04-28 回答

塔楼和裙楼是二个不同的防火分区,各自有单独楼梯疏散。应该是可以的

追问现在关键是塔楼的楼梯都通向了上人屋面,上人屋面也有两个大楼梯直通地面,我想知道的是这能达到疏散楼梯必须直通地面的要求吗?回答塔楼下到裙楼屋面,就是到了室外,完成了疏散。所以说是可行的。

建筑已经成型,消防部门肯定已经审了图的。所以应该是可行的。
2024-04-28 回答

你看防火规范5.3.4。
如果不能满足5.3.4的规范要求。就不行。

追问我这栋楼很显然上面不止两层,而且建筑面积也不止200,。。。都不知道怎么办好了,我一直都是坚持自己的意见这样绝对不行的。。。回答这样,你那个两塔楼是什么功能,如果是一个元的住宅,面积好像是不超650。一个楼梯就OK了。如果你那不是住宅,那塔楼内一定要两部楼梯而且与下面裙房要分别独立的出入口。

扩展回答

塔楼楼梯能否通向裙房屋面,再由屋面设置楼梯直通地面

一二层为裙房,这样是否符合建筑防火疏散要求,在平台有两个大楼梯通向地面,三至七层为两个塔楼,现在塔楼的楼梯出口设置在二层裙房屋顶平台
7层低层建筑

疏散楼梯都需要通向屋面吗

要审图的。层面积,室外楼梯二部。楼梯有必要上屋面吗,但其中一个从二层上:共3层:1千多平方。室内楼梯2部学校体育馆

楼梯通向屋顶的疏散门开启方向

楼梯通向上人屋面的疏散门开启方向应该朝外开启,通向非上人屋面的仅供检修的门开启方向朝楼梯开启,对吗?

裙房什么意思

裙房什么意思

房屋飘窗能否打掉

种飘窗可以打掉吗,是否会对建筑有安全隐患?确定下面不是空调机位,而且外墙也是封闭的
问题补充:请问什么是横梁过河,我只想打窗户以内的飘窗