吊顶上线管敷设能共用吊杆吗?



                    
                    
我的臭熊熊
69184 次浏览 2024-05-01 提问
117

最新回答 (1条回答)

2024-05-01 回答

不可以!看看:建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表现的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。 表14.2.6 管卡间最大距离 敷设方式 导管种类 导管直径(mm) 15~20 25~32 32~40 50~65 65以上 管卡间最大距离(m) 支架或沿墙明敷 壁厚>2mm刚性钢导管 1.5 2.0 2.5 2.5 3.5 壁厚≤2mm刚性钢导管 1.0 1.5 2.0 ―― 缉埂光忌叱涣癸惟含隶―― 刚性绝缘导管 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0

扩展回答

吊顶上线管敷设能共用吊杆吗

吊顶上线管敷设能共用吊杆吗

木头吊顶上能直接装风扇吗

问安装吊扇的时候?顶部用实心木头做的吊顶,那个固定螺丝可以上在木方上吗。不知道吊扇能直接安装在木头上吗,厚度大概有20cm
问题补充:大概20多斤重吧
实心木方是用拉丝吊杆固定在顶面的,现在就是想把电扇装在木方上是实心木方,规格是20cm*20cm*180cm
风扇是直径1.4m的

配电线路在吊顶内敷设采用什么材质的配线管

配电线路在吊顶内敷设采用什么材质的配线管符合规范

相关问题