安露天消防栓防护栏要求谁知道有哪些?



				
				
做梦的燕子
56204 次浏览 2024-04-17 提问
28

最新回答 (4条回答)

2024-04-17 回答

(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧; ??
(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm; ??
(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm; ??
(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm; ??
明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;

2024-04-17 回答

需要国家建设部核发消防资质 消防资质还要分2块:
1、是建设部核发的,它分级别可以承接各种消防系统安装,比如:消防报警系统、喷淋系统、co2气体灭火系统等;
2、是由各省建设厅和消防部门核发的消防资质,它只能安装消火栓系统。
消防设施工程专业承包资质是由建设部颁发,属于建筑业企业施工资质中专业承包的一个类别,获得消防设施工程专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的或者建设单位依法发包的消防设施工程。消防设施工程专业承包企业资质划分为一级、二级、三级。 一级企业:可承担各类消防设施工程的施工。 二级企业:可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工。 三级企业:可承担建筑高度24米及以下,建筑面积2.5万平方米及以下的房屋建筑消防设施工程的施工。

一、办公室装修消防喷淋的问题在办公室装修改造前,通常整栋楼的消防改造已通过验收;物业公司或开发商都会有消防验收报告复印件可以提供。很多业主或装修人员误以为办公室就无需进行消防改造了,直接装修便可,这是一种极其错误的观念,因为国家规定了房屋在做二次装修时必须进行再次消防改造。其中最为重要的就是消防喷淋的问题,我们都知道装修时通常天花都要进行吊顶,从而导致将喷淋封入了吊顶层,这是极不正确的,我们应该将喷淋头移至吊顶下方才算合格的喷淋改造。
二、办公室装修烟感的问题烟感测量烟的浓度的一种消防设备,在办公室空间中,它们通常安装在顶部;大家也许会发现在装修施工前就有此类设备存在,从而误以为装修时不必进行调整。这是不规范的,因为消防规定了对每个烟感的使用面积,如果功能空间隔局发生变化时,我们应增加或调整相应的烟感数量。
三、办公室装修安全出口的问题毫无疑问,办公室属于公共空间,人口密度较大,所以安全出口数量必须保持两个或两个以上,方便出现突发问题时人群的疏散。很办公室装空间装修时只保留了一个出口或是进口大门就是出口,这样的消防设计同样是不合理的,如果当安全出口不够时,我们应该对房屋进行改造,确保两个或两个以上的出口。
四、办公定装修消防栓的问题办公室消防栓的设置有着严格的要求,不能随意设计,通常有三个方面的要求:一是消防栓的选位应在公共的地方,例如办公室大厅、过道等,切勿将其设计在封闭的房间内;二是消防栓的高度必须符合相关标准,不能随意按自己的想法定高度;三是消防栓内水除了紧急灭火时使用外平时不能使用。
五、办公室装修应急灯问题应急灯是办公室消防改造时必须存在的设备之一,它的作用是方便发生火灾断电时临时进行照明,保证人员在可视的情况下进行逃生。与消防栓一样,应急灯在安装位置、安装高度、灯与灯之间的距离三个方都有着明文规定,不可随意安之。