2024-04-17 回答

漏电保护器从字面上就可以理解到它可以起到保护的作用,至于多少安的比较合适,我们就一起来了解一下的: 至少得16A; 目前的漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器。漏电动作电流值在50 mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保护。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也影响正常使用。

2024-04-17 回答

你好,家庭用漏电保护器的选择,目前家庭使用DZ系列的空气开关漏电开关,常见的有以下型号/规格: C16、C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安。选择多大的,用功率/电压=电流 漏电保护器的电流一般按照负载电流的1.5倍左右选取。家庭常用漏电保护器漏电动作电流都是30MA,国内很多品牌都比较好。 希望我的回答能帮助到你

三相漏电开关工作原理:当电路处于工作正常情况下时,从网络一端流进和流出的电流为0,漏电保护器右侧电流总和应为0,注意三相漏电开关电流实际方向依实际电路而定。当设备外壳漏电并有人接触时,会有一部分电流经过人体流入地下,这样会使三相漏电开关保护器右侧电流总和不为0,当三相漏电开关漏电电流达到漏电保护器动作电流时,漏电保护器就会自动开始动作,从而关闭电源,有效的达到漏电保护作用。